Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 12:57 #76627

Keine Lust, ich verweise auf das Bereits verlinkte Merkblatt und die dort getätigten Aussagen, wann die Dämmung zu beachten ist und wann nicht.

Wenn das gelesen und verstanden wird, ist alles geklärt...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 13:40 #76628

Keine Lust, ...

Man kann Badoo ja einen kleinen Tipp geben:

Berechne mit Hilfe der bekannten Formel

delta = F*L/(E*A)

den Wert E (für Baugrund+Dämmung) und vergleiche ihn mit Es-Baugrund = 5.000 KN/m².

Weiterer Tipp:  A kannst Du gleich 1 setzen.

es
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von prostab.

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 14:10 #76629

typischer Badoo, nix verstanden aber von der Notwendigkeit "Es muss also ein aufwendigeres Modell her." reden.

Es ist von den Kollegen alles gesagt, aber nochmal für die "Ungläubigen" eine vereinfachte Betrachtung:

Vorgabe: 
Fall a:  Baugrund unnachgiebig,
Bodenpressung 100 KN/m²; Dämmung 10 cm, Es Dämmung: 100.000 KN/m²
Verformung inf. Dämmung:  100/100.000 * 1.000  = 1 mm

Fall b:  keine Dämmung unter Bodenplatte
Bodenpressung 100 KN/m²; Es Baugrund 5.000 KN/m²
Verformung inf. Dämmung:  100/5.000 * 1.000  = 20 mm

Wenn ich mir dann noch die Bandbreite bei den Setzungsprognosen anschaue, na ja.

Also, im Regelfall kann man das vergessen, es sei denn du gründest auf Fels, da treten aber andere Probleme
mit der Dämmung auf,


 

Korrektur:
Fall a:  Baugrund unnachgiebig,
Bodenpressung 100 KN/m²; Dämmung 10 cm, Es Dämmung: 100.000 KN/m²
Verformung inf. Dämmung:  100/100.000 * 1.000* 0,10m  = 0,1 mm
Fall b:  keine Dämmung unter Bodenplatte
Bodenpressung 100 KN/m²; C Baugrund 5.000 KN/
Verformung inf. Dämmung:  100/5.000 * 1.000  = 20 mm

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von statiker99.

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 14:34 #76630

  • Badoo
  • Badoos Avatar
Ich hab auch nicht mehr so viel Lust das zu erklären. Ihr solltet einfach am besten mal die reihenschaltungen mit Dämmung und Boden statt Dämmung rechnen für einen sauberen Vergleich. Ist aber überflüssig, denn logisch, dass einfach nur die Dämmung ein Emodul wie der Boden aufweisen muss, damit alles klappt...Und wenn die Dämmung das nicht bringt ist die ersatzfeder weicher.

Warum ist das so schwer ? Soll ich das echt noch vorrechnen ? Und dann hier E/L hoch Minus 1 und so... Sowas ist doch peinlich an dieser stelle :) Ein Blinder erkennt, dass der EModul kriegsentscheidend wird

Prostab ist auch so ein ganz schlauer Kandidat. Kleiner Tipp.. F kannst du auch gleich 1 setzen!

Naja statiker99 ist ja auch nur ein Rechenknecht. Was willst du erwarten..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Badoo.

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 15:08 #76631

... Soll ich das echt noch vorrechnen ?

Ja, denn in der Statik entscheiden die konkreten Zahlen was Sache ist..
Statiker99 hat Dir den Weg zahlenmäßig aufgezeigt und dabei unterstellt, dass der letzte Rechenschritt klar ist.
Du greifst ihn unhöflich an, deshalb ist es Deine Pflicht, zahlenmäßig nachzuweisen, wo etwas nicht stimmig ist.

... Ein Blinder erkennt, dass der EModul kriegsentscheidend wird

Dann zeige wie groß der Zahlenwert hierfür ist und ziehe Deine Schlüsse daraus.

Die noch benötigte Formel habe ich Dir gezeigt,
Du musst nur noch die richtigen Zahlen von Statiker99 aufgreifen und einsetzen.
Das ist in zwei Minuten erledigt und Du brauchst keinen beschimpfen.

es

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Literatur Bettungsmodul Boden und Dämmung überlagern 01 Okt 2022 15:14 #76632

  • Badoo
  • Badoos Avatar
Naja erstmal müsst ihr und insbesondere statiker99 mir mit dem gebührenden Respekt begegnen und zweitens...

Nein, es ist nicht nötig alles mit Zahlen vollzuklatschen. Das ist nämlich das Dilemma. Jeder will immer rechnen und rechnen... Dann hätte man Mathematiker werden sollen aber kein Ingenieur! Dieser sachverhalt einer Dehnfeder und KGV ist doch hier mit Kanonen ajf Spatzen... das muss man so im kopf haben und dann entsprechend Entscheidungen treffen... naja da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Viele bleiben Rechenknechte. Mit dem Schlusswort verbleibe ich.

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Badoo.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten