entscheide dich, ob du einen (FW-)biegeträger oder (i.w.) einen druckbogen (mit M aus unsymm. last) rechnest.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: StefanA
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@Markus...Also die Vorgabe ist ein Fachwerkbinder.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hätte eine Frage bezüglich Eigengewicht FWT.
Ober und Untergurte sind klar...als Füllstäbe wollte ich Hohlprofile verwenden. Mein Fachwerk besteht aus steigenden und fallenden Diagonalen und senkrechte Pfosten. Durch die Bogenform ergeben sich unterschiedliche Winkel, gibt es da ein Mittelweg um die Belastung pro laufenden Meter zu ermitteln? In der Übung waren es nur Diagonalen in 45° und man konnte leicht die Belastung pro laufenden Meter ermitteln |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hat sich erledigt, habs rausgefunden.
|