Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 08:31 #58739

Hallo zusammen,

hier mal eine Innenecke mit einer Stb.-Decke

Dateianhang:

Dateiname: Durchstanzen.pdf
Dateigröße:10 KB


Es handelt sich hierbei um 17,5cm KS-Wände mit einer Stb.-Decke 20cm C25/30 und genau in der Ecke befindet sich eine Öffnung für einen Schornstein.

Ich habe für die Ecke den Durchstanznachweis geführt und hier die Öffnung mit eingegeben. Es kommt aber wirklich viel Bewehrung raus.

Ist hier überhaupt ein Durchstanzproblem? Die Ecke ist durch die Öffnung ja gestört.


Gruß Jürgi
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 11:14 #58741

Jürgi schrieb: Ist hier überhaupt ein Durchstanzproblem?
Gruß Jürgi


Nein

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 11:50 #58742

hallo statiker99,

da wäre ich aber vorsichtiger. Wo soll denn die Deckenlast, die an der Aussparung vorbeigeleitet wird denn hin?

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 12:29 #58744

dvog schrieb: Wo soll denn die Deckenlast, die an der Aussparung vorbeigeleitet wird denn hin?

gruß dvog



Hallo dvog,

die Last sollte schon auf die Wand, ist für mich im Auflagerbereich neben der Aussparung
ein "normaler" Schubnachweis.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 14:09 #58745

hallo statiker99,

die Last kommt nicht nur aus der Richtung senkrecht zur Wand. Bei der Lastkonzentration und geringerem Querkraftwiderstand kommt aber sicher nicht weniger Schubbewehrung heraus.

Ich habe vermutet, dass der OP die Platte ohne die Aussparung gerechnet hat und sich jetzt über die Bewehrungsmenge wundert. Dann hat er ein "Querkraftproblem".

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Durchstanzen Innenecke mit Öffnung 08 Jun 2016 15:32 #58748

Na ja, Probleme sehe ich bei der Platte nicht.

Platte h = 20 cm; C25/30
Belag: 1,5 KN/m²; Nutzlast: 2,3 KN/m²
Linienlager Mauerwerk E = 7929 MN/m²; Wandhöhe 2,80 m
Plattentragfähigkeit ohne Schubbewehrung: VRd,c = ca. 150 KN/m

Dateianhang:

Dateiname: STANZEN.pdf
Dateigröße:92 KB


Korrektur:
Plattentragfähigkeit ohne Schubbewehrung: VRd,c = ca. 84 KN/m