Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 17:07 #46597

Hallo liebe Kollegen!

Folgende Problematik beschäftigt mich zur Zeit:
Ich habe eine kleine Stahl-Halle Spannweite ca 9m, Binderabstand 5m, mit Montagekran (HC1) 4to.

Querschnitte kommen für Bemessung ca 280 bis 300 raus. Allerdings bin ich schon knapp an der Grenze der Gebrauchstauglichkeit
Lt. Ger-NAD zu EC3-6: Zulässige Horizontale Verformung auf Höhe Kranbahn: h/250 für HC1

Frage1 meinerseits: Welche Kombination verwendet ihr in Deutschland(also welche Lasten/Kranlasten/Schwingbeiwerte/Kombinationsbeiwerte) für die Verformungsbegrenzung
a) Höhe Kranbahn
b) Gesamtverformung Rahmen (Höhe Rahmenknoten)

Frage2: Gleiche Frage wie oben nur in Österreich (Gibt es hier im Forum Stahlbauer die in/aus Österreich arbeiten ?)
Zusätzlich wie wählt ihr die zulässige Verformung: h/400 ?

Unabhängige Frage3 : Wenn ich die Querschnitte nicht ändern will/kann/darf: Gibt es eine andere Möglichkeit die Verformung als gebrauchstauglich einzustufen ?
Sprich Absprache mit Bauherr/Kranhersteller etc ... kann man da etwas machen, und trotzdem die Verantwortung/Argumention abzuwälzen ?


Danke schon mal im Voraus

Gruß
Dominik

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von cebudom.

Aw: Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 17:22 #46598

Hallo,

ich hab die Frage nicht ganz verstanden.

Sind deine Kranbahnträger (ca. HEA240 dlfd als Dreifeld)
oder die Zweigelenkrahmen zu weich?

Gruß Gustav :)



Und was für ein 280er Querschnitt???? ;) Du meinst bestimmt 270er
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 17:33 #46601

Hallo Gustav!

Ich meine den Zweigelenkrahmen, jo den mein ich: HEA-280 (von der Statik wäre HEB-260 auch ok, aber halt Gewicht ungünstig, IPE geht sich nicht aus in der Größenordnung)

Muss von der Höhe her unter 300 bleiben, noch besser unter 280

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 17:40 #46602

Ich denke mal h/400 wäre eine sehr sehr steife Geschichte.

Das wären bei 8m Traufhöhe rechnerisch ja grad mal 2cm.

Ich bau das nicht so steif. Und verwende durchweg IPE.

Kannst ja mal die Mehrtonnage aufgrund der HEA gegenüber dem IPE überschlagen und dem Auftraggeber mitteilen.
Kosten für so eine Konstruktion ca. 2500E/t fertig montiert und verzinkt.

:)

...und HEB geht ja gar nicht ;)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 17:57 #46604

Hallo cebudom

könntest du mir die Tabelle mit den zul. Verformungen aus EC3-6 zumailen?

gmail69(at)gmx.de

danke

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Halle mit Krahnbahn - Verformungsbegrenzung 19 Mär 2013 18:58 #46605

GustavGans schrieb:

Ich denke mal h/400 wäre eine sehr sehr steife Geschichte.

Das wären bei 8m Traufhöhe rechnerisch ja grad mal 2cm.

Ich bau das nicht so steif. Und verwende durchweg IPE.

Kannst ja mal die Mehrtonnage aufgrund der HEA gegenüber dem IPE überschlagen und dem Auftraggeber mitteilen.
Kosten für so eine Konstruktion ca. 2500E/t fertig montiert und verzinkt.

:)

...und HEB geht ja gar nicht ;)

h/400 wäre streng nach EC3-6 NAD-Österreich: Werte übernommen :S
(Was haben sich die [österr. Normenausschuss] dabei eigentlich gedacht oder auch nicht gedacht bleibt mir ein Rätsel.
Selbst für mich als Berufsanfänger der seit ein paar jahren praktikantiert ... *hust*... praktiziert entschließt sich das jeglicher Logik.
Finde die Lösung wie im deutschen NAD steht bei weitem besser (Trennung nach Krangruppen)

Wie steif würdest du bauen? Und wie würdest du es begründen?
Und was würdest du machen wenn du deine Kranhalle jetzt in Österreich stellen würdest?

Auf die paar Euronen kommst hier nicht drauf an, der BH hat genug davon. Ich habe nur begrenzten Platz genau 30cm in die ich den Rahmen reinstellen kann.
Das Problem ist: Sobald da in der Statik steht Ausnutzung (auch Gebrauchstauglichkeit) Eta>1,0 auch wenns 1,00001 sind, schreien alle auf, wird ein Gremium von 15 Fachplanern gebildet und die Kakhe ist am dampfen.

Das will ich vermeiden ;)

Hallo cebudom

könntest du mir die Tabelle mit den zul. Verformungen aus EC3-6 zumailen?

gmail69(at)gmx.de

danke

Ich habe gedacht, du hilsft mir und nicht ich dir in diesem Topic :silly:
Morgen bekommst du mail ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von cebudom.