Hallo,
wenn ich bei solchen Dingen nicht mehr weiter komme, mache ich einen Versuch. Dies geht auch zerstörungsfrei im eingebauten Zustand. Nachdem nun alle Klugen gerechnet haben, würde ich also von einem zugelassenen Prüflabor eine Prüflast (Sicherheitsniveau vorher vereinbaren) auf das Geländer aufbringen lassen. Es ist dann sichergestellt, daß alle Einflüsse berücksichtigt sind, eine Verformung ist meßbar und das Ergebnis ist anschaulich. Also können auch die Laien klar erkennen, ob es hält oder nicht. Die Kosten liegen, je nach Anreisekosten etc. um die 1000, - 1500,- €. Wie gesagt, manchmal macht Versuch kluch. MfG kkornrad |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hier was zu den Lochabzügen aus DIN 18800. Ich komme da auf den Wert 1,2. Allerdings kommt nach der 2 noch eine 1 . Das wäre ne Überschreitung von 1%.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@ kkonrad: Ich habe die Verformung schon gerechnet, sie beträgt 0,9cm bei den geforderten 50 kg. Erlaubt sind 3cm.
Habe darauf auch den Gerichtsgutachter vor Ort angesprochen und er meinte nur: " Das wäre egal, man kann auch ein gebrauchstaugliches Geländer haben und trotzdem werden Spannungen überschritten...". Gruß Bommel |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hab vorhin geschrieben, dass deine Meinungen zur 18800 nicht maßgebend sind. Du bist Handwerker, dir fehlen die Hintergründe und die Ausbildung zur Auslegung der 18800. Gruß Gustav Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
wenn ich die skizze richtig interpretiere, könnte die mittige stütze (?) aus QR100 nutzbringend zu hilfe gerufen werden ob die den ruf hört .. kommt drauf an und hätte vor beginn eines gerichtsverfahrens höhere chancen auf erfolg. das nicht erst jetzt erforderliche procedere wurde bereits beschrieben und damit, @bommel, meine ich nicht irgendwelche versuche, normeninhalte zu erraten. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@Markus: Ja, an diese Stütze könnte man das Geländer anschließen, genau wie an den Seiten auch. Das hat aber noch keiner der Gegenseite begriffen, das wollen die ja auch nicht.
DENN: wer verliert, der zahlt alles. Da geht man keine Kompromisse ein und will auch keine Lösungen... Gruß Bommel |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |