1000 kN/m oh, oh, aber gut. - b_li=8 m, h=4 m, b_re=h=4 m (45°), L=8+4=12 m; - GleichLast q auf der linken Wand, die nach rechts ausstrahlen soll, - Gesamtlast auf der linken Wand F=q*b_li. - Annahme starre Körper, Lastausstrahlung unter 45° Dann beträgt die Schubkraft in der Fuge T=0.111*F, sofern ich mich nicht verrechnet habe. es |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
wo bleibt die vertikale bettung in der bodenfuge?
![]() Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Markus stellt eine Scherzfrage aus einem Bierzelt vom Oktoberfest,
es war ja auch Maurermontag ![]() Die sehr steife Wand (h=4.00 m) erzwingt einen linearen Verlauf der Bodenpressungen, also ändert sich nichts. Prost es |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Dann ein Antwortversuch am Dienstag:
- Wand 2 Abschnitte je l = 8,00 m - linker Wandteil mit 1.000 KN/m ( F = 8.000 KN) belastet - Wand Starrkörper, Bettung "weich) Ergebnis: Lagerreaktion in der Bodenfuge: sigma li = 1.333 KN/m (dreiecksförmiger Verlauf); Länge Dreieck: 12 m Lagerreaktion Bereich Arbeitsfuge: 444 KN/m Damit Summe Lagerreaktion rechts neben der Arbeitsfuge: 1/2 * 444 * 4m = 888 KN = 0,111 * F (gesuchte Fugenkraft) ___________________________________________ - bei einer konstanten "härteren" Bettung kann es Richtung 0,07 * F gehen - bei einer "Muldenlage" kann es Richtung 0,2 * F gehen Ich hoffe, der Markus ist damit zufrieden
Folgende Benutzer bedankten sich: markus
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mir ist nicht so ganz klar wie die einzelnen Lagerreaktionen berechnet wurden (Boden- und Lagerfuge).
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Alfredo.
|
|
Dann den Bleistift spitzen und loslegen/probieren. |