zul Durchbiegungen Garagensparren 11 Jul 2014 17:10 #52722

dvog schrieb: Nach EN 1995-1-1 2.2.3 (3) sollte die Endverformung mit der quasi ständigen Kombination nachgewiesen werden. Dies ist im Sinne von EN 1990-1-1. Der Nachweis EN 1995-1-1 2.2.3 (5) ist eine "darf"-Bestimmung und muss deshalb nicht benutzt werden. Sie steht damit im Widerspruch zu EN 1990-1-1 A.1.4.3 und EN 1995-1-1 2.2.3(3).

@dvog
Habe mich gerade noch mal intensiver mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Dem zuvor genannten steht ein Passung aus dem NAD entgegen :

(NA.7) Bei der Ermittlung der Endverformung ist immer die Anfangsverformung uinst nach Absatz (2) und der Kriechanteil in der quasi-ständigen Kombination zu berücksichtigen.


Und in der DIN EN 1995 Absatz 3.2 habe ich Folgendes gefunden, was Andreas bestimmt nicht mehr weiter hilft, aber den Thread vervollständigt:

(4) Für Vollholz, das mit einer Feuchte gleich oder nahe dem Fasersättigungspunkt eingebaut wird und
voraussichtlich unter Belastung austrocknet, sind in der Regel die Werte für kdef nach Tabelle 3.2 um 1,0 zu
erhöhen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul Durchbiegungen Garagensparren 11 Jul 2014 18:26 #52724

hallo Jens01,

schauen Sie einmal in EN 1995-1-1 NA/A1
Dort ist inzwischen der NCI zu 2.2.3 mit (NA.8) und Gleichung (NA.A1) in meinem Sinne korrigiert worden.

Bei der Endverformung sind nur noch alle veränderlichen Einwirkungen mit psi2 zu multiplizieren und dann die gesamte Verformung (quasiständig) mit (1+kdef).

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul Durchbiegungen Garagensparren 11 Jul 2014 19:55 #52726

Wie A1? :evil:

Dort ist inzwischen der NCI zu 2.2.3 mit (NA.8) und Gleichung (NA.A1) in meinem Sinne korrigiert worden.

Haben Sie da mal ein Zitat aus dem Anhang?

Bei der Endverformung sind nur noch alle veränderlichen Einwirkungen mit psi2 zu multiplizieren und dann die gesamte Verformung (quasiständig) mit (1+kdef).

Wie? Also genau wie es in der Hauptnorm schon steht? Quasi mit der quasiständigen Kombi durchrechnen, ggf die E-, G-Module und Kser manipulieren und alles mit 1+kdef multiplizieren!?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

zul Durchbiegungen Garagensparren 11 Jul 2014 20:23 #52727

hallo jens01,

es gab eine EN 1995-1-1 NA/A1:02/2012 als 1. Änderung zum NA. Diese liegt mir vor.
Sie ist inzwischen in die EN 1995-1-1 NA:08/2013 überführt.

Zitat im Anhang

gruß dvog
Anhänge:
Folgende Benutzer bedankten sich: Jens01

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten