Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 12 Feb 2013 19:29 #45250

Hallo werte Kollegen.

Ich habe ein Problem mit dem Nachweis "Druck senkrecht zu Faser"
und wollte und möchte es wissen, ob der Anschluss anders konstruiert
werden kann, da nach EC5 ich gar nichts mehr nachweisen kann.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Im Anhang ist die Skizze mit Bemessungsschnittgrößen.

Hier Beschreibung: muss ein neues Dach bemessen und konstruieren.
Tragsystem als Hängewerk.
Nun ist bei mir die Überlastung der Druckspannung: 1,71> 1
Man könnte noch den Überstand beidseits von je 3 cm dazu rechnen,
bin aber trotzdem "weit weg": 1,51 > 1.
Nach der alten Norm ist aber alles OK.
Ich muss sagen, dass das schon ein Unterschied ist.

Um den Nachweis hinzurechnen muss ich eine lastverteilende Platte
gegen setzen, die mind. 18 cm breit, 35 cm hoch und 15 mm dick ist,
damit der Spannungsnachweis erfüllt ist.

Hat jemand vielleicht eine andere Idee, wie man den Knoten ohne "Stahl",
nur mit Holz-Holz ausbilden kann? Oder bin ich an die Grenze gestoßen?

Danke voraus,

Grüße, Sergej

Anhang Knoten_Haengewerk_EC5.pdf wurde nicht gefunden.

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 12 Feb 2013 20:53 #45252

nabend Sergej,

nach DIN 1052:2004 wäre fc90,d=1,54kN/mm² * k* mit k*(NKL2, "ständig")=0,75 -> fc90,d=1,155n/mm².
Sieht stark nach Laubholz aus...

Grüsse
Planung ist die Substitution des Fehlers durch den Irrtum.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 12 Feb 2013 21:20 #45257

Hallo sebwhite,

Danke für die Antwort.
LH wollte ich eigentlich vermeiden.
Sieht für mich nach "Stahlplatte" aus.

Warte noch mal ab. Vielleicheicht fällt noch jemandem was ein.

Nochmals Danke.

Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 13 Feb 2013 07:16 #45271

Die Lastannahmen mit KLED ständig sind bestimmt ganz schön auf der sicheren Seite gewählt.
Eine Alternative wäre noch den Druckriegelquerschnitt zu erhöhen oder den Knoten mit entsprechenden Schlitzblechen und Stabdübeln auszuführen.

Schöne Grüsse,
Thomas
IBL - Statik+Denkmalpflege+Bauphysik+Holzschutz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 13 Feb 2013 07:23 #45273

Hallo Sergej,

ich würde zum einen die Überstände mit links und rechts 3 cm ansetzen. Weiterhin
wäre wirklich zu prüfen, ob KLED ständig hier das Richtige ist. Ein kmod von 0,8
oder 0,9 sieht ja schon anders aus. Zudem vermisse ich den Faktor kc90, welcher
bei Nadelholz bei Unterstellung von Schwellendruck mit 1,25 auch noch angesetzt
werden könnte. Dann sieht das doch schon anders aus.
Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Harzer.

Aw: Hilfe! Schwellenpresseung nach EC5 überschritten 13 Feb 2013 07:29 #45274

Bauingenieur24 schrieb:
"Eine Alternative wäre noch den Druckriegelquerschnitt zu erhöhen "

...-> z.B. mit im Kontaktbereich 2 aufgedübelten Laschen / Knaggen: z.B. 10/18 mit 2x Scheibendübel C3

Gruß McBerg