Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Stahlbauhalle Aussteifung

  • Durchstanzer
  • Durchstanzers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 336

Stahlbauhalle Aussteifung

06 Feb. 2013 19:23
#
Hallo

In der Schule haben wir die horizontale und vertikale Aussteifung nur bezüglich Windeinwirkung gelernt, nicht aber bezüglich Erdbeben.
Genügt in der Regel bei Stahlbauhallen eine Aussteifung für die Windeinwirkung, oder müsste man eine zusätzliche Bemessung für Erdbeben durchführen?

Vielen Dank

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Stahlbauhalle Aussteifung

06 Feb. 2013 20:07
#
Hallo,

natürlich ist jedes Tragwerk, egal aus welchem Baustoff, für die Einwirkungen z.B. aus Wind zu stabilisieren. Bei Stahlhallen geschieht dies üblicherweise durch Verbände.

Denk mal nach! Deine Konstruktion ist für alle möglichen H-Lasten zu untersuchen. Dies können auch Einwirkungen aus Kranbahnbetrieb oder ,wenn Deine Halle in einem Erdbebengebiet aufgestellt wird, Einwirkungen aus Erdbeben sein. Und wenns kein Erdbebengebiet ist dann halt nicht.

Fahrzeuganprall auf Stützen wäre eine weitere horizontale Einwirkung die ggf. zu untersuchen ist.

Gruß
he

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Durchstanzer
  • Durchstanzers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 336

Re: Aw: Stahlbauhalle Aussteifung

06 Feb. 2013 20:15
#
Vielleicht meine kurze Überlegung:
Stahlbaukonstruktionen sind bedeutend leichter als z. B. Konstruktionen in Stahlbeton. Die horizontale Erdbebenersatzlast ist eine Funktion der Vertikalen Last. Entsprechend ist diese bei Stahlbauten "relativ" gering. Dadurch wird für die horizontale und vertikale Aussteifung die Windeinwirkung massgebend. Oder in der Regel ist das so?
Ich weiss jetzt nicht genau, was du mit Erdbebengebieten meinst. Es gibt ja wohl keine "Erdbebenlose" Gebiete. Es wird eine UNterteilung in Erdbebenzonen vorgenommen, die sich in der horizontalen Bodenbeschleunigung unterscheiden. Wobei noch weitere Parameter eine Rolle spielen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Stahlbauhalle Aussteifung

06 Feb. 2013 22:24 - 06 Feb. 2013 22:43
#
Also doch Schweiz... Bin ja neugierig in welchem büro so wenig miteinander geredet wird, dass du jede auch noch so kleine frage hier stellst und nicht erstmal mit deinen kollegen oder deinem chef darüber redest.

Durchstanzer schrieb:
...
Dadurch wird für die horizontale und vertikale Aussteifung die Windeinwirkung massgebend. Oder in der Regel ist das so?
...

Frag bitte nicht uns, ob bei deiner Stahlhalle die Windeinwirkungen höher sind als die Erdbebeneinwirkungen. Das solltest du selber wissen, wenn nicht dann solltest du das nachweisen. Wenn du das nachweisen kannst, dann, ja dann brauchst du Erdbeben nicht extra nachzuweisen. Naja du hast es ja dann schon nachgewiesen. Welche konstruktiven vorgaben evtl. für Verbindungen gelten solltest du natürlich auch berücksichtigen. Keine Ahnung obs da im Stahlbau etwas gibt, ich bin Betonfuzzi.

In einem anderen Thread regst du dich über den Umgang mit dir auf, aber da kann ich auch nur sagen wir hier können dir nicht sagen ob in deiner halle die windeinwirkungen gegenüber den erdbebeneinwirkungen massgebend sind, dass solltest du selber ausrechnen.

Ich kann mich sergej nur anschliessen:
Mein Vorschlag für dich : einfach "Zähne zusammen beißen" und durch.

gruss bernd

Achso: Kauf dir den verdammten leonhard band 3 mach einige tage urlaub und acker den durch. Der hilft wirklich zusammenhänge zu verstehen weil er nicht auf formeln rumreitet sondern die kraftflüsse in den verschiedenen details verständlich aufzeigt.
Letzte Änderung: 06 Feb. 2013 22:43 von BerndHahnebach.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • khorngsarang
  • khorngsarangs Avatar
  • Offline
  • "Statik ist kein Hexenwerk"
  • Beiträge: 254

Re: horizontale Aussteifung

07 Feb. 2013 06:47 - 07 Feb. 2013 06:54
#
he schrieb:
... natürlich ist jedes Tragwerk, ... für die Einwirkungen ... zu stabilisieren. Bei Stahlhallen geschieht dies üblicherweise durch Verbände.
in einfachster weise. natuerlich auch mit rahmen oder einspannstuetzen. nicht nur bei stahlhallen.
he schrieb:
... aus Wind ... Konstruktion ist für alle möglichen H-Lasten zu untersuchen. ... Kranbahnbetrieb ... Erdbeben ... Fahrzeuganprall ...
nicht zu vergessen durch schiefstellung.

zum thema erdbeben vielleicht mal in diesem forum suchen:
z.b.: www.google.de/#hl=de&tbo=d&sclient=psy-a...70a&biw=1920&bih=924

hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: 07 Feb. 2013 06:54 von khorngsarang.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: horizontale Aussteifung

07 Feb. 2013 07:30
#
Hallo Hermann,

Du hast recht.

Ich dachte zumindest das sei Durchstanzer klar.

Gruß
he

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.