Hallo zusammen,
ich muss einen Bodenplatte in einer großen Fahrzeuggarage planen. Die Bodenplatte kann als nichttragend eingestuft werden. Ich habe mich mit Hilfe der Suchfunktion im Forum belesen und mir einen Artikel über Bodenplatten der Zeitschrift Beton -und Stahlbetonbau schicken lassen. Irgendwie habe ich aber ein Brett vorm Kopf, denn meine Hauptfrage habe ich mir noch nicht beantworten können. Darum dieses Posting. Wie komme ich auf mein Bemessungsmoment unter einer Radlast? Mit der Bitte um Denkanstöße, wünsche ich allen ein schönes Wochenende! mfg ct |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
z.b. durch auswertung e. fem-berechnung oder mit tafelwerten (gabs mal von kani oder etwas neuer von bangerter - baudaten.com) grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
zur Vorbemessung setzte ich folgendes Programm ein:
www.hoesoft.de/mediapool/32/329676/data/...008_Beschreibung.pdf |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo und guten Abend,
die Bodenplatte einer Fahrzeuggarage ist natürlich eine tragende Konstruktion, die ich nach den Regeln der DIN 1045-1 bemesse. Die Schnittgrößen kann ich z.B. nach der elastischen Bettung berechnen, unter Einwirkung der Radlast bei Ansatz der vorhandenen Aufstandsfläche mit der Vergrößerung durch die Lastverteilung innerhalb der Platte.... usw... wobei ich noch zu klären habe, in welcher Größe hier der Schwingbeiwert anzusetzen ist....usw Freundliche Grüße galapeter97 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo ct,
vielleicht über Stanzen nachweisen, dass keine Biegebemessung erforderlich ist? sonst erforderliche Plattengröße aus Bodenpressung und dann wie 2-achsige Platte mit Einzellast bemessen. Grüsse Shaun |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
................die Bodenplatte einer Fahrzeuggarage ist natürlich eine tragende Konstruktion,
nein ist sie nicht! ............ die ich nach den Regeln der DIN 1045-1 bemesse. weil konstruktiv notwendiges Bauteil für die Nutzung ist dies richtig. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |