Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 15:16 #54873

Hallo dvog,

so ganz komme ich mit Ihrer Auslegung nicht klar. Unter DIN 1054 (Restnorm), Abs. 6.5.3 steht doch:

"A (10) Sofern der Sohlreibungswinkel delta nicht eigens ermittelt wird, darf bei Ortbetonfundamenten anstelle des kritischen Reibungswinkels der charakteristische Reibungswinkel delta'k angesetzt werden, jedoch darf ein Wert von 35° nicht überschritten werden. Dies gilt auch bei vorgefertigten Fundamenten, wenn die Fertigteile im Mörtelbett verlegt werden. Bei vorgefertigten glatten Fundamenten ohne Mörtelbett ist als charakteristischer Sohlreibungswinkel deltak = 2/3 phi'k zu verwenden."

Der Maximalwert von deltak = 35° greift demnach m.E. nur bei phi'k > 35°.

Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 15:40 #54874

hallo Alsheimer,

nach meiner Interpretation ist der Sohlreibungswinkel delta der Bemessungswert. Bemerkung A(10) bezieht sich ja auf (10).
In Gleichung (6.3b) wird dieser durch die Division von deltak durch den Sicherheitsbeiwert ermittelt. Die Grenze von 35° bezieht sich für mich auf den charakteristischen Reibungswinkel, so dass der Sohlreibungswinkel dann 35/1.10 = 31.8° beträgt.

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 16:26 #54875

hallo Alsheimer,

zur Ergänzung:

Im Skript "Bodenmechanik und Felsmechanik" der TU Darmstadt wird auf Seiten 8.4 10 und 11 ausgeführt:

Seite 8.4 10
"Der Bemessungswert des Gleiwiderstandes ... ermittelt sich aus dem chrakteristischen ...... dividiert durch den Sicherheitsbeiwert" usw.

Seite 8.4 11
"delta s,k charakt. Wert des Sohlreibungswinkels .... <= 35°"

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 16:54 #54876

dvog schrieb: ... Im Skript "Bodenmechanik und Felsmechanik" der TU Darmstadt wird auf Seiten 8.4 10 und 11 ausgeführt:...


Mmh, dvog,
welche Ausgabe haben Sie? In der aktuellen Ausgabe des Skriptums steht unter Gleiten:
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 17:05 #54877

hallo Alsheimer,

habe die Fassung 03/2009.

Inhalt ist aber identisch, nur dass der charakteristische Reibungswinkel bei Ihnen mit delta bezeichnet wird.

Er ist aber auf jeden Fall durch den Sicherheitsbeiwert zu dividieren und auf 35° zu begrenzen.

gruß dvog

Dateianhang:

Dateiname: GEO_TUDA.pdf
Dateigröße:74 KB
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Software Winkelstützwand 16 Mär 2015 18:16 #54878

Hallo zusammen,

in den Bemessungsprogrammen gibt es immer die Möglichkeit als Belastungsfläche die fiktive Ersatzwand (senkrecht) oder die geneigte Wand auszuwählen.

Wann muss ich denn welchen Typ wählen?

Gruß Jürgi