Willkommen,
Gast
|
|
Moin,
in Deutschland wird auch für windparallele und leeseitige Wände der abgestufte Staudruck angesetzt. Die anderslautende Anmerkung zu 7.2.2 in EN 1991-1-4 wurde hier im nationalen Anhang einkassiert. Allerdings definiert der nationale Anhang für die Bereiche A und C teilweise höhere cpe-Werte. Grüße Christoff |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von qwertzuiop.
|
|
Moin,
zu Windlasten auf Türme, Maste und Schornsteine: In Deutschland gibt es keine Vorschriften, wie der Staudruck zu staffeln ist. Je feiner du staffelst, umso günstiger wird die Berechnung. Du kannst natürich auch direkt mit der Funktionsgleichung des Staudrucks rechnen. Statikprogramme machen das so. Anstatt der logarihtmischen Gleichungen im Eurocode werden in Deutschland im nationalen Anhang Exponentialgleichungen definiert. Grüße Christoff |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nee, die Staffelung gilt nur für D. Das machen auch alle Softwares so und der Schneider schreibt es auch so. Die Bemerkung zu Absatz (3) wurde einkassiert, die hat mit der Staffelung aber nichts zu tun. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von D.avid.
|
|
@D.avid: Richtig. Mein Fehler.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von qwertzuiop.
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg