Willkommen,
Gast
|
|
Er meint leider tatsächlich Gleiten. Globale Standsicherheit wäre natürlich meins, wenn die hier ein Thema wäre. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielleicht nochmals zum Klarstellen. Mir geht es um die Frage, wo "NW Gleiten in der Fuge Unterkante Gründung liegt eindeutig beim TW" geregelt ist.
Fragen zur globalen Standsicherheit etc. liegen hier nicht vor. Wenn das ein Thema wäre, würde ich das selbst im Rahmen des geotechnischen Berichts feststellen und auf die notwendigen Bemessungen hinweisen und die gerne später selbst auf Basis eines Folgeauftrags ausführen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
M.W. gibt es nirgendwo ein Gesetz in dem steht: "Nachweis der Gleitsicherheit ist vom Tragwerksplaner zu führen". Aaaaber, Wenn wir davon ausgehen das der Tragwerksplaner die Standsicherheit eines Bauwerks nachzuweisen hat und neben den Bemessungen der tragenden Bauteile des Tragwerks auch - die Grundbruchsicherheit - die Gleitsicherheit - die Kippsicherheit - die Auftriebssicherheit - usw. wesentliche Bestandteile des Stansicherheitsnachweises sind stellt sich die Frage nicht. Siehe z.B. auch www.iww.de/quellenmaterial/id/75234 Hier hat u.a. der Tragwerksplaner pflichtwidrig versäumt einen Kippsicherheitsnachweis zu führen (den Gleitsicherheitsnachweis hatte er geführt). |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich mein ehrlich - das ist ein Nachweis für den Endzustand was den Boden betrifft. Die Formel ist maximalst übersichtlich.
Der TWP kennt die H-Lasten aus Erdruck aus seiner berechnung für die Kellerwände (oder auch nicht) Der TWP kennt die vertikalen Gesamtlasten aus seinen Nachweisen (oder auch nicht) Der TWP kennt die verbaute Dämmung unter der Bodenplatte (oder auch nicht) Der TWP kann die zugehörige ABZ lesen (oder auch nicht) Das mal zu rechnen / überschlagen für den Endzustand dauert maximal 10 Minuten (Davon 9 Minuten Unterlagen zusammensuchen und 60 Sekunden 2 Berechnungen mit dem Taschenrechner) Den spannenden Bauzustand (Dämmung / Boden) kann er sich doch vergüten lassen... oder man macht es halt mit (Hätte ja man im Angebot schon sehen können...) Mein Gefühl sagt mir hier wurde wieder low budget angeboten und dann kommt die große Überaschung - letzens erst wieder so ne 1300€ Einfamilienhaus-"statik" gesehen... da vergehts einem. Beste Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für Ihre Angaben. Ich habe jetzt auch unter Berücksichtigung der hier getätigten Einschätzungen mit unseren gemeinsamen AG gesprochen und wir sind so verblieben, dass der Nachweis von Seiten des TWPs geführt werden soll (bei Bedarf mit Unterstützung meinerseits). Mir ist das so auch lieber, da ich allein aus Haftungsgründen die Vermengung der Aufgaben hier ungünstig finde.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@Paul
Alle zitierte Normen sind Geotechnische Normen! Ein Büro das "Bodengutachten" erstellt, muß die wohl intus haben. Der Sinn und Zweck eines Bodengutachtens, sollte in einem Büro, das "Bodengutachten" erstellt wohl bekannt sein? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |