Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 15:48 #76523

  • Badoo
  • Badoos Avatar Autor
Hi liebe Stahlbetonbauer,

ich benötige Unterstützung / eure Erfahrung zu folgender Situation:

UZ lagert auf Knosole; die konsole ist an der wand dran!

Versatzmoment und Normalkraft für die Wand ist bekannt und nun möchte ich den Wandkopf bemessen (Querschnittsnachweis mit b=Konsolenbreite und h=Wanddicke).

Hintergrund:
Der knicknachweis mit 1m Wandstreifen muss nämlich m.E. ja nicht maßgebend sein. Wie seht ihr das ? Danke im Voraus!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Badoo.

Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 17:29 #76524

hauptsache, du stellst keine skizze zu der frage ein :P
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann, prostab, Badoo

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 17:49 #76525

Hallo u. guten Abend,

die mittragende Wandbreite von 1,00 m
stelle ich vorab schon mal infrage.

galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 17:55 #76526

  • Badoo
  • Badoos Avatar Autor
Ja das mit den 1m ist ja der Knackpunkt der Fragestellung :)

Also ein Einzelmoment aus einer Konsole lastet auf eine Wand.. wie ist die Querschnittbemessung am Wandkopf zu führen ? Keiner bisher so etwas nachgewiesen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Badoo.

Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 21:17 #76527

...

Also ein Einzelmoment aus einer Konsole lastet auf eine Wand.. wie ist die Querschnittbemessung am Wandkopf zu führen ? Keiner bisher so etwas nachgewiesen?

 
3-D Stabwerkmodell
...dazu braucht man aber eine "Skizze"...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Alsheimer.

Konsole an Wand für Punktlast (UZ) 26 Sep 2022 21:25 #76528

..wie ist die Querschnittbemessung am Wandkopf zu führen ?
 
pssst .. nicht weitersagen, hier ist die lösung: ES KOMMT DRAUF AN.

also "eigentlich" ganz einfach.
allerdings könnte es hilfreich sein, statische axiome anzuerkennen, diskussionen
in ingenieursprache (vulgo: zeichnung/skizze) zu führen und vorab einen blick in
die fachliteratur zu werfen.