Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 05:40 #71640

Moin Moin,

Ich hätte doch mal noch eine Verständnisfrage.

Die Decke steht drin, mit d/h 22/19 cm.

Das heisst für mich, Dicke 22cm und statisch absetzbar 19cm.

Im Detail der Decke steht,
Betondeckung c,vl unten = 3,5cm
Betondeckung c,vl oben = 3,5cm.

Das passt doch nicht zusammen?
Wäre dann statisch nutzbar nicht 15cm ?

Grüße
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 05:48 #71641

doch, dass passt schon.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 05:54 #71643

Hallo,
bei einer unteren Bedondeckung von 3,5cm wären bei Eisendurchmesser 10mm 22-3.5-0.5=18cm statische Nutzhöhe korrekt. Gilt umgekehrt auch für eine obere Bewehrung. Wenn die Decke in die Expositionsklasse C1 (trockener Innenraum) einzuordnen ist, reicht die Betondeckung mit 2cm (ohne Brandbeanspruchung)

 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 06:16 #71644

Ihr seid ja fix.

Ok. Im Groben passt es.
Aber ist im Groben , in der Statik nicht ein bißchen..... Mmmh

Nach der Erläuterungen von Wolfgang, komme ich ja auch auf 18cm , anstatt 19cm.
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 06:43 #71645

Nein, es ist nich "mmh"... es stecken im Material, in den Lasten, der Tragwirkung und letztlich auch der Bauausführung sehr viele Schwankungen, so dass eine übertriebene Genauigkeit, bzw. die Erwartung einer Genauigkeit eher unrealistisch ist.

Oder geht es etwa darum, einem anderen Fehler nachzuweisen? Anders sind diese Fragen nicht zu erklären. 
Wenn es nur ums Verstehen gehen sollte, empfehle ich entsprechende Fachliteratur.
Folgende Benutzer bedankten sich: AntonB

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Erläuterung der Bezeichnungen/Bemaßungen in der Statik 01 Jul 2021 17:19 #71653

Nein , es geht wirklich nur ums Verständnis.
Ich verstehe das man das falsch verstehen könnte. Aber Ihr müsst bedenken, hier fragt ein Laie. 

Ich hätte noch so viele Fragen. Klar könnte ich meinen Architekten und Statiker löchern. 
Aber vieles sind auch einfach nur Sachen für mein Verständnis. Oder Ideen von mir. 
Habe auch manchmal das Gefühl, dass die manchmal das nur lapidar abtun, klar die werden jeden Tag mehrfach genervt mit Fragen von Laien. 
Hier liegt ja jedem frei zu antworten,  oder es einfach zu überlesen.

Hätte z.B. die Idee , meine Deckenhöhe im Anbau ist leider nicht ganz optimal. Ist halt ein Anbau an ein Haus Bj. 1903 ohne Fundamente. 
Naja, aufjedenfall könnte ich 7cm noch rausholen. 
Passt ja aber nicht vom Plansteinformat (Poroton 36,5 Dämmstoffgefüllt).
Also Frage, gibt es eine Möglichkeit 5 bis 7 cm draufzusetzen ?

Grüße 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.