Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 09:26 #50939

Tach

ich weiß nicht, hatten wir das schon einmal hier... habe nichts gefunden..!
Wie geht ihr mit nachträglich einzuscheidenden Löchern in Stb-Decken um.

Zum Beispiel mal eine Vollbetondecke 20Jahre alt, zweiachsig bewehrt, bekommt ein Loch 1x1m
für ein Oberlicht.
Nun gehen wir hin rechnen die Decke neu, inkl. Öffnung in FE, finden evt. ein paar Reserven
aber es ist ja immer so, das sich Spannungsspitzen an den Lochrändern, und im direkt anschließenden
Deckenbereich finden... Eine obere Bewehrung ist ja zum Beispiel in Feldmitte nie vorhanden.
Vom Gefühl her weiß ich, das die Decke hält... und sich Spannungsspitzen umlagern werden...

Hat da mal ein schlauer Mensch was zu gesagt, wie würdet ihr das dann nachweisen....?
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 10:00 #50940

Hallo,
alles selbstverständlich, nichts ohne Kontrolle annehmen,
dann scharf u. zutreffend rechnen, dann wird man sehen,
ergebnisoffen bewerten und argumentieren
ach ja, Gefühle können trügen.....
galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von galapeter97.

Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 12:21 #50942

schlauer Mensch:

Robert E. Park: Reinforced Concrete Slabs :blush:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 13:13 #50943

in ö nehmen wir dafür sika carbodur cfk lamellen zum aufkleben als quasie externe zugbewehrung.

keine ahnung, ob das in D eine zulassung hat.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 19:04 #50951

He Morten,
frag doch mal bei sika nach ob du die CarboDUR noch bekommst- inkl. Bemessungssoftware- und gib mir Bescheid wenn du was kriegst. Sika hat sich in AT aus dem Geschäft zurückgezogen...

lg
sebastian

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nachträgliche Deckendurchbrüche 24 Feb 2014 20:43 #50954

@sebastian

die verticken das in ö nicht mehr?
kann schon sein, ich hatte bisher nur über kollegen damit zu tun.

vl. rufe ich bei der sika mal an...