Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 21 Jun 2012 18:35 #41548

qwertzuiop schrieb:

Hallo LeMi11,

die Wand spannt also zwischen den Unterzügen U33 und U2 bzw. U33 und U4. Wenn man an den Lastannahmen nichts mehr drehen kann, sehe ich 3 Möglichkeiten:

1) Stärke und/oder Bewehrung der betreffenden Deckenfelder erhöhen;

2) Unterzug von U2 nach U33 und von U33 nach U4;

3) Überzug von U2 nach U33 und von U33 nach U4.

Alles andere ist meiner Meinung nach Murks. Da diese 3 Möglichkeiten für dich anscheinend nicht in Betracht kommen, bin ich raus aus dieser Diskussion.

Grüße

Christoff


So ist es !
Da muss es UZ/ÜZ her... Lass dir nichts vom Architekten einreden, du/ihr seid dafür verantwortlich!
Oder streichst du dem Architekten seine Fenster raus weil sie dich stören ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 22 Jun 2012 06:58 #41551

:cheer: Ha..ha...ha..
Zum glück in dem Bereich habe ich noch laute Fenster --> Brüstung bildung möglich. Aber in andere Achse die steht genau so blöd aber einpaar Eingang tür --> Türschwellen höhe muss anhalten (bzw. max 10 cm)
Aber andere Alternative habe ich wohl nicht.
Danke schön für euere Diskussion.
"Was nicht passt, wird zum passend gemacht" nicht Wahr? :unsure:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 22 Jun 2012 07:11 #41552

Du und deine Fugel,

FUGEL, FUGEL, Fugel,

Weder hast du das Problem der Wandstatik erkannt, noch kannst du überhaupt ein Detail richtig entwerfen.

Du hast den Wissensstand eines Studenten. Bist du studierter Bauingenieur?

Kann ich mir nicht vorstellen.

Welchen Beruf hast du? Welcher Chef lässt dich allein mit solchen Aufgaben?

Is ja nicht böse gemeint, aber mit solchen Fehlern vernichtest du Millionenwerte weil das Haus einen sehr schlimmen Statikfehler hat.
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 22 Jun 2012 09:34 #41554

Hallo Gustav,
Wenn du solche Wort sagen kannst, kannst du sicher mir einpaar gute detailszeichnung doch mal zeigen, um meine Augen zu öffnen oder :cheer:
Zum Wandstatik (als du sagte) wie stellt du dich vor ;) ? Ich bin völlig offen, um gute Meinung gute Rat zu holen.
Aber wenn mann nur laut schimpf und redt, ohne konkrete Aktion vorlegen ist wohl NICHTS. :blush:
Ich habe noch keine 20Jahre Berufserfahrung, aber ich will die Herausforderung annehmen und versuche mich zu verbessern. Also hole ich die gute Rat in dem Forum hier.
Also, zeig mir was du darauf hat :lol:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 22 Jun 2012 10:12 #41557

Ok, ich helfe dir.

Du schreibst ja neuerdings auch verständliche Sätze. Da will ich mal nicht so sein :)

Dafür müsste ich aber die Gebäudepläne sehen, nicht nur deine Positionspläne.

Stell doch mal die Architektenplanung hier rein.
Bitte mit Grundrissen und Schnitten


Schönes WE B)

Gustav
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Fugel bzw Sockelbildung Mauerwerk 22 Jun 2012 10:26 #41558

@Gustav, hast du private Mail addresse.
Ich kann nicht hier hoch laden.
Danke und Schön WE