Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

20 März 2009 12:31
#
Hallo dvog,

vielen dank für deinen schriftverkehr mit dem DIN. - Na dann Prost, da werd ich also ne richtig !!fette!! Stütze unter die Pfette stellen müssen.
Da komm ich im vorliegenden fall auf die 1,7fache Fläche im Vergleich zu alten DIN. Mir ist es ein Rätsel, warum diese über Jahrzehnte erprobte und bewährte Regelung der alten Norm in so verhunst wird. Aber was solls, Resourcen haben wir ja mehr als genug, oder!?

Gruß mcberg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

20 März 2009 13:30 - 20 März 2009 13:31
#
hallo,

bin mit der Antwort noch nicht ganz zufrieden, zumal mir Skripte von Seminaren und Hochschulen vorliegen, die kc90 bei gleichmäßigen Lasten bei Brettschichtholz sogar mit 1.75 ansetzen. Ich werde der Sache weiter nachgehen und bei neuen Erkenntnissen wieder berichten.
gruß dvog
Letzte Änderung: 20 März 2009 13:31 von dvog.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

20 März 2009 17:26
#
Hallo,

ich sehe das ähnlich. Solange der einzelne Sparren nahe des Pfettenstiels nur einen geringen Teil der Auflagerlasten am Stiel ausmacht, rechne ich mit gutem Gewissen mit dem höheren kc-Wert. In der Regel erfolgt die Sparreneinteilung ohnehin erst im Zimmereibetrieb, sodass wir gar nicht wissen, wo der Sparren genau liegt. Fixpunkte gibt es für die Sparreneinteilung immer genug, da brauchen wir nicht auch noch die Auflager dazunehmen.

Viele Grüße

Michael

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

23 Aug. 2011 13:45
#
ich kämpfe auch gerade mit dem querdruckbeiwert kc,90

lt. EC 5 kann er bis zu 1,75 betragen.

im nationalen anhang in österreich wird für auflager, die nicht am balkenende sind, also zwischenauflager, sogar ein wert von kc,90 = 2,2 zugelassen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

23 Aug. 2011 14:09
#
Also in D ist er auch nur 1,75(max). Aber in A ist das Holz auf Querdruck wohl fester als in D :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Holzbau: Querdruckbeiwert kc,90

23 Aug. 2011 14:11
#
Jens01 schrieb:
Also in D ist er auch nur 1,75(max). Aber in A ist das Holz auf Querdruck wohl fester als in D :)

nein, aber soweit ich gesehen habe passt es mit 2,2 wieder zu den sig,d,90,zul = 2,5 N/mm2 lt. DIN 1052