Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Kollegen,
ich habe hier eine Stb.-Stütze zu bemessen. Die Stützenabmessung beträgt 17 auf 17,5cm. Die Stütze steht in der Wohnung, ist eine Innenstütze und wird auf allen Seiten verputzt. Die Belastung beträgt VEd = 180 kN. Laut Berechnung von der Stütze bzw. Durchstanzen und Deckenberechnung (d=20cm) funktioniert das. Aber meine Frage ist: Ist laut der Norm diese Stützenabmessung zulässig? Wer kann mir da weiterhelfen? Gruß Alvo |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo und guten Abend,
Ortbetonstützen gem. DIN 1045-1 müssen mindestens 20x20 cm Querschnitt haben, liegend vor-gefertigte Druckglieder müssen mindestens 20x12 cm groß sein. freundliche Grüße Klaus Hümmerich |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Guten morgen,
danke für die schnelle Antwort! Also, soweit ich das verstanden habe: Generell müssen die Ortbeton-Stützen eine Mindestbreite von 20cm haben? (Das heißt, daß die Stütze 35 auf 17,5cm nicht zulässig ist?) Wenn aber diese Stütze schon bei dieser Abmessung (17 auf 17,5cm) ausgeführt worden ist, welche Probleme können da auftreten? Und, welche Möglichkeiten gibt es diese Stütze zu verbessern? Mit freundlichen Grüßen Alvo |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo und guten Morgen,
wenn die Qualität der hergestellten Stütze unzweifelhaft in Ordnung ist und keinerlei Imperfektionen aufweist und der Statische Nachweis (mit Ausnahme der Mindestabmaße) der Norm entspricht, dann ist die Bruch- und Knicksicherheit zwar gegeben, dennoch liegt ein gravierender Mangel vor und es besteht kein Anspruch auf mängelfreie Abnahme. Ich würde nachbessern lassen. Eine gute Möglichkeit bieten zwei umgreifende, miteiander verbundene U-Profile mit nach außen überstehenden kleinen Kopf- und Fußplatten, kraftschlüssig ausgekeilt. Aber dann auf den Brandschutz achten freundliche grüße Klaus Hümmerich |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für die schnelle Antwort und dem Lösungsvorschlag!
Besteht auch die Möglichkeit die Stütze mit Spritzbeton anzubetonieren? Mit Acryljamid (Kohlefaserlamellen) wäre es zu teuer ... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo und guten Tag,
natürlich kann man die Stütze auch mittels Spritzbeton aufrüsten, leider bin ich nicht in der Lage, etwas über die Kosten zu sagen. freundliche Grüße Klaus Hümmerich |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |