Hallo Kollegen
bin mir nicht ganz so schlüssig, in welche Expositionsklasse Fundamente eingestuft werden sollten. Die Fundamente sind (nicht unterkellert) zwar in frostfreier Tiefe gegründet, oberhalb der frostfreien Ebene erhalten die Fundamente jedoch Frost, soweit sie nicht von außen gedämmt werden. also XF1, XC2 (wenn Bewehrung angeordnet wird) ===> C25/30 oder liege ich damit falsch!!??? Klaus M |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Klaus,
ganauso täte ich das auch machen. Das Beispiel ist im Bauteilkatalog der Bauberatung Zement nachzulesen. Gruß teeVier |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
bin mir nicht ganz sicher !
was ist denn mit oberhalb der fostfreien Ebene gemeint ? unter GOK 0,0 - -0,80 = XF1, XC2 über GOK Sockel XF1, XC4 aus Bauteilkatalog: Planungshilfe für dauerhafte Betonbauteile nach der neuen Normengeneration; Ausgabe 2004/ [Bundesverband der Deutschen Zementindustrie]. - Düsseldorf: Verl. Bau und Technik, 2004 (Schriftenreihe der Bauberatung Zement) Abschnitt 3.1 Gründungsbauteile, Fundamente |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Herr Lehmann,
teeVier hat mich richtig verstanden. Mit oberhalb der frostfreien Grenze habe ich natürlich nur den Bereich unter GOK gemeint. ( Fundament voll im Erdreich) Klaus M |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Kollegen,
nochmals auf die Ex-Klasse für Fundamente unter GOK zurück zukommen. ein Beispiel: Streifenfundament (nicht unterkellert) UK FD bei -80 cm also UK FD in frostfreier Tiefe FD Dicke 50 cm also OK FD bei -30 cm .... ist also für ein solches Fundament wenn es bewehrt wird XC2 und XF0 anzugeben--> C16/20 oder da nun die OK FD nicht im frostfreien Bereich liegt XC2 und XF1 anzugeben ---> C25/30 wo beginnt der Frost und wo ist kein Frost mehr? Ich habe noch nichts anderes gefunden und mir fehlt der überblick. Klaus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo und guten tag klaus M,
ich denke, dass auch ich nicht zur restlosen klarheit in diesem durcheinander beitragen kann aber einige gedanken möchte ich schon loswerden: die norm will u.a. , dass wir unterscheiden zwischen innen, außen, frost ja oder nein, chemie ja oder nein etc. etc. wenn ich nun ein nichtunterkellertes Haus habe, dann ist doch klar, dass bei einer gründungstiefe von 0,80 m unter ok gelände (und null dämmung aussen) sowohl das fundament (egal ob 30 oder 50 cm hoch, es ist ja nur in UK frostfrei und darüber keineswegs) als auch der wandsockel im erdreich und darüber, alles dem frost und der wechselnden feuchtigkeit ausgesetzt ist und dann habe ich XC4 und C25/30 mit cnom = 40 mm, anders vermag ich das nicht zu interpretieren. siehe auch mal bei www.kann-beton.de nach, dort gibt es einen SORTENFINDER für beton, der ist nicht übel. bei www.betonguide.de gibt es auch die möglichkeit sich gut zu informieren, freundliche grüße klaus hümmerich |