Ich muss einen Satteldachbinder mit gekrümmtem Untergurt mit einer Dachneigung von 25° bemessen. Nach DIN1052 darf ich die dort aufgeführten Formeln für die Spannungsermittlung nur bis 20° benutzen, ansonsten ist ein genauer Nachweis erforderlich. Weiß jemand, wie man diesen genauen Nachweis einigermaßen einfach und schnell führen kann ? Kennt jemand evtl. Literatur zu diesem Thema ? Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß, Marco |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mein F+L Programm rechnet auch 25° Neigungen am OG
Die Spannungsnachweise werden entsprechend DIN 1052 Teil 1, 8.2.3 für gekrümmte Träger und Satteldachträger aus Brettschichtholz geführt. Wenn es nur ein Träger wird kann ich auch gerne helfen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo !
Vielen Dank für den Hinweis und die angebotene Hilfe. Gemäß DIN1052 8.2.3.1 können die Spannungen nach 8.2.3.2 und 8.2.3.3 ermittelt werden, wenn die Dachneigung <20° ist. Ansonsten ist ein genauer Nachweis zu führen. Heißt das, F+L ermittelt die Spannungen nach einem genauen Verfahren und nicht nach den Hilfsformeln der DIN1052 ? Das mb-Programm, das ich benutzt habe, führt zwar alle Nachweise, gibt aber die Fehlermeldung aus, dass ein gesonderter genauer Nachweis erforderlich ist. Gruß, Marco |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Baumann schrieb:
ich erlaube mir mal, ketzerisch nachzufragen: rechnet´s auch richtig? werden endlich eingabeänderungen auch an den rechenkern weitergegeben? zur ur-frage: es gibt anscheinend keine neueren erkenntnisse, in din 1052 (2004) steht immer noch die beschränkung auf dn20. vermutlich werden auch bei extrapolation (bild 8/14 und 8/15 der erläuterung von 1988) oder anwendung von ec5 sehr grosse querzugspannungen auftreten, die eine ausführung uninteressant werden lassen - aber proberechnen kann man´s allemal hth, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
über die Anwendung von EC5 habe ich auch schon mal nachgedacht, aber
da gibt es leider auch die Einschränkung, die Werte kl und kp können auch nur für 20° ermittelt werden. Geben die Erläuterungen zur DIN von 1988 Berechnungshilfen für die auftretenden Querzugspannungen ? Ich gestehe, die nicht so genau zu kennen, weil ich mit Ingenieurholzbau eher seltener zu tun habe und habe sie im Moment auch nicht hier. Gruß, Marco |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@markus
das F+L programm rechnet richtig. der nachweis beim F+L programm erfolgt in anlehnung an : v. roht w, buntenschön b. "rechnerische querzugspannungen von gekrümmten brettschichtträgern, deren geometrische formen nicht den voraussetzungen der berechnungsformeln nach din 1052 entspricht" bauen mit holz 8/90, bruderverlag gruß klaus |