Kellerwand Kragarm
- KaiF
-
- Offline
- Beiträge: 832
Re: Kellerwand Kragarm
26 März 2025 07:33
Eben. Und wenn das 12er nicht reicht, nimmt man halt 14er.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- boenisch
-
Re: Kellerwand Kragarm
26 März 2025 08:11
Hallo FeldmannD,
zu deiner Ausgangsfrage:
Der Autor aus deiner Literatur bewehrt die Eckausbildung wie beim Ringbalken, der positive und negative Momente aufnehmen soll. Eckstab 1 nimmt das negative, Eckstäbe 4+5 das positive auf. Wenn du kein positives Moment hast, brauchst du natürlich diesen Eckstab 5 nicht.
zu deiner Ausgangsfrage:
Der Autor aus deiner Literatur bewehrt die Eckausbildung wie beim Ringbalken, der positive und negative Momente aufnehmen soll. Eckstab 1 nimmt das negative, Eckstäbe 4+5 das positive auf. Wenn du kein positives Moment hast, brauchst du natürlich diesen Eckstab 5 nicht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
-
- Offline
- Beiträge: 2382
Re: Kellerwand Kragarm
26 März 2025 10:11So isses. einen nutzen kann man nur in konstruktiver hinsicht reininterpretieren.Die Aufgabe des roten Winkels ist für mich nicht erkennbar. Da er offensichtlich nicht einmal unter die Längseisen Pos. 3 greift, ist er eigentlich nutzlos.
als es noch keine gummierten dünnbleche gab, wurden u.a. schwarze bleche eingebaut, die die obere bewehrung durchstiessen und an kreativen stabstahlkonstrukten befestigt wurden - damals gab´s auch schon den "beer", ich vermute, mit sehr ähnlicher bewehrungsdarstellung; ich habe mich aber lieber mit bewehrungen a la DAfStb H.399 bespasst.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: Galapeter97, DeO
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FeldmannD
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 152
Re: Kellerwand Kragarm
26 März 2025 19:12 - 26 März 2025 19:12
ok, vielen Dank für eure Meinungen.
Gibt es eine Empfehlung, nach wie vielen Tagen an die Kellerwand aufgefüllt werden darf? Mir geht es um den Erddruck + Verdichtungsdruck. Wirklich 28 Tage warten
? Vom Gefühl hätte ich jetzt so 14 Tage angenommen.
Gibt es eine Empfehlung, nach wie vielen Tagen an die Kellerwand aufgefüllt werden darf? Mir geht es um den Erddruck + Verdichtungsdruck. Wirklich 28 Tage warten
Letzte Änderung: 26 März 2025 19:12 von FeldmannD.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: Kellerwand Kragarm
27 März 2025 06:28
Der Beton benötigt zum Zeitpunkt des Anfüllens deine rechnerisch angesezte Festigkeit.
Die ist maßgeblich von der Außentemperatur und Betonrezeptur abhängig. Daher kann die Frage baupraktisch ohne großen Aufwand nur der Betonlieferant beantworten.
Die ausführende Baufirma kann dann z.B. einen Beton bestellen, welcher nach 14d z.B. die Festigkeit deines z.B. C25/30 aufweist. (Bei dem zu erwartenden Wetter)
Im Zweifel macht man noch ein paar Würfel im Werk
Auf die Diskrepanzen zum eventuell geführten Rissbreitennachweis sei hier vorsichtshalber hingewiesen.
Beste Grüße
Die ist maßgeblich von der Außentemperatur und Betonrezeptur abhängig. Daher kann die Frage baupraktisch ohne großen Aufwand nur der Betonlieferant beantworten.
Die ausführende Baufirma kann dann z.B. einen Beton bestellen, welcher nach 14d z.B. die Festigkeit deines z.B. C25/30 aufweist. (Bei dem zu erwartenden Wetter)
Im Zweifel macht man noch ein paar Würfel im Werk
Auf die Diskrepanzen zum eventuell geführten Rissbreitennachweis sei hier vorsichtshalber hingewiesen.
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: Kellerwand Kragarm
29 März 2025 07:57
Was ist des denn für eine Auflage? In der aktuellen kann ich das gar nicht mehr finden.
Ich muss aber von meiner Seite auch sagen, dass es in dem Buch einige Ausführungen gibt, die ich eher ablehenen würde.
Beste Grüße
Ich muss aber von meiner Seite auch sagen, dass es in dem Buch einige Ausführungen gibt, die ich eher ablehenen würde.
- Wandbewehrung mit Stabstahl 1. Lage vertikal
- Abb 9.11 halte ich von der Bewehrungsführung für nicht nachvollziehbar (Stabwerk wo?)
Beste Grüße
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.