Auflagerdetail raumhohe Fenster 13 Nov 2024 11:19 #83077

Welcher "Stein"? Welche Kantenpressung?
Bei S11-42cm hab ich mal 12cm Überstand hingebetet, den Auflagerbereich der nächste(n) Decke anzusehen, ist hilfreich, N+M in der Wand kann trotzdem limitierend sein.
bei PB mags´auch nachweisbar sein, bei "Dünnstegziegeln" eher nicht.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerdetail raumhohe Fenster 13 Nov 2024 16:42 #83083

Fensterbreite 2,51m fk=5.0 MN/m2 Ned=201 kN/m
Ich habs mal durchgerechnet, die letzte Fuge (unten) klappt nicht...
@markus 12cm Überstand über die Decke bei einer 36,5 cm Aussenwand ist aber schon Standard ?
Das habe bisher nie nachgewiesen...hmm

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerdetail raumhohe Fenster 13 Nov 2024 18:51 #83084

Fensterbreite 2,51m fk=5.0 MN/m2 Ned=201 kN/m
Ich habs mal durchgerechnet, die letzte Fuge (unten) klappt nicht...
@markus 12cm Überstand über die Decke bei einer 36,5 cm Aussenwand ist aber schon Standard ?

 
nur die letzte fuge? so ein glück ..
das ist nicht standard und das war nie standard.

off label: onkel doktor verordnet wärmebrückenreparaturpakete ..

was soll das denn konkret für ein stein sein?
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von markus.

Auflagerdetail raumhohe Fenster 14 Nov 2024 06:29 #83090

Folgende Gedanken:
  • Ned=201kN/m auf einem deckengleichen Sturz mit 2,51m länge - das dürfte nicht gut ausgehen.
  • Gewölbewirkung würde ich pers. hier wohl eher nicht ansetzen...
  • Wenn die Auflagerbreite unten zu schmal ist, kann man auch den Stein in diesem Wandbereichen breiter machen.
  • Überzug der oberhalb der Fensterkonstruktion breiter wird, geht auch. Die Lasten aus der Decke müssen dann halt über den schmalen Steg mit 14,5cm hochgehängt werden. (Keine E-Installation! ;) )
  • Einen Überzug oberhalb, der von der Decke abgefugt ist und die Wandlasten trägt. Im bereich der Decke, dann einen "deckengleichen UZ" oder halt FEM....
Bezüglich dem Überstand von 12cm:
  • Ja das macht man meist so, jedoch berücksichtigt man das ja in seiner Berechnung.
  • Ein Hinweis bezüglich geeigneter Kimmsteine im Sockelbereich kann nie schaden...
Steinmäßig haben wir hier sicherlich etwas wie Coriso WS08+ / Schlagman S10 / Kellerer ZMK R8 ?

Hätte man ein paar Grundrisse / Ansichten, hätte es mehr Potential für kreative Ideen! =)

Beste Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von ql2/99.

Auflagerdetail raumhohe Fenster 14 Nov 2024 07:53 #83091

Hi ql2/99,

ja Coriso WS 10.
Kimmstein im Sockelbereich ja, gebt ihr diesen bei Geschossdecken auch an, oder zumindest
einen Hinweis auf einen Stein mit höherer Festigkeit ?
Anbei wie gewünscht Grundriss OG und Ansicht und meine beiden "Ideen".
Decke 5,5+18,5=24cm, Mauerwerk 36,5 cm, Dämmung 8cm, Raffstorekasten 140 mm
BG
 
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagerdetail raumhohe Fenster 14 Nov 2024 09:15 #83092

 bei "Dünnstegziegeln" eher nicht.
 
ich bin gespannt, wie die zellwände des w10 nachgewiesen werden. zulassungskonform ist das alles nicht.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.