Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

THEMA:

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 10:19 #80179

Hallo Forum,
welche  H-Last  muss ich auf eine Schaufensterscheibe  (keine Absturzsicherung) ansetzen. In der DIN 18008 steht nur "bruchsicheres Glas" einsetzen. Mein Prüfer fordert jetzt H=1,00 kN/m (Hd=1,50 kN/m) - so würden große Scheiben mit breiten von > 3,5 m praktisch nicht mehr nachweisbar! Gibt es noch eine Zusatzrichtlinie die ich nicht kenne?
Danke 

Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 11:17 #80180

öh, wenn der Prüfer das fordert, dann muss der doch wissen wo das steht. Wenn das nicht geschrieben steht und nur seine püersönliche Forderung ist, dann stellt isch die Frage, ob er die anderen überstülpen kann.
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 11:29 #80181

Hi, hier geht es zwar um leichte Trennwände aber vielleicht kann man die Lasten adaptieren.

www.knauf.de/wmv/?id=2586

Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 11:44 #80182

schau mal hier
www.glaswelt.de/regelwerke/regelwerke-di...as-zur-pflicht-03-03
und hier
publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/794
Seite 6 "Arbeitsstättenregel ASR A1.7 Punkt 5 (6)"
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 13:35 #80185

Vielleicht hilft d ieses Merkblatt weiter; es wurde wohl von der Anwendungstechnik eines Glasherstellers erstellt.
Danach sind Strecken-/Anpralllasten gem. DIN EN 1991 wie folgt anzusetzen:
  • Wohnflächen/private Nutzung        0,5 kN/m
  • Büroflächen/öffentliche Nutzung    1,0 kN/m
  • Personenansammlungen               2,0 kN/m
Die Angriffshöhe jeweils entsprechend den Landesbauordnungen der Länder, in der Regel bei bodentiefen Verglasungen bei 1,00 m.
Es werden aber auch Gründe genannt, warum entsprechende Lasten nicht zu berücksichtigen sind, nämlich wenn es durch Abschrankungen, Pflanzen, Möbel etc, vor der Verglasung nicht möglich ist, dass sich Personen anlehnen können. Die Lasten sind ggfs. in beide Richtungen (von innen und von außen) anzusetzen.
 
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

H-Last auf Schaufensterscheiben 27 Okt 2023 13:55 #80186

Hi bochott, sehr gutes Thema.

0,50 kN/m als Einzellastfall sollte fast immer nachweisbar sein, ggf. darauf einigen.

Frag mal den PI ob:

- er die H-Last von außen oder von innen oder beidseitig wirkend haben möchte und mit welcher Begründung?

- er zusätzlich eine Lastfallüberlagerung mit Windsog/Winddruck haben möchte und mit welcher Begründung?

Grüße
Ernst

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten