da hast Du wohl Recht. Es bleibt mir allerdings nichts anderes übrig, da mir aufgrund der Architektur keine Aussteifungselemente zur Verfügung stehen. Im Prinzip ist das statische System ein Trog, oder „U“ … so ungewöhnlich, bzw. „nichtingenieurmäßig“, ist so ein System nicht. Grüße Andreas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das ist sogar eine gute Lösung, wenn sauber geplant und ausgeführt. In Abständen Kragstützen aus der Decke führen und oben einen hor. beanspruchten Stb-Balken. Mitunter bietet es sich sogar an, in der EG-Außenwand vorhandene (Aussteifungs)Stützen nach oben zu verlängern, so dass sie einen Einfeldträger mit Kragarm abbilden. Ich habe noch nicht erlebt, dass Architekt, Bauherr, Firma oder Prüfer jemals gequakt hätten. Warum auch. Es ist eine eindeutige Konstruktion mit einem eindeutig zeigbaren Lastfluss. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo zusammen,
also wen´s interessiert, in der Anlage das statische System, im Lastfall 1, Eigengewicht. - Bodenplatte - Flügelwände (Außenwände) komplett betoniert - zwischengehängte Holzdecke (Brettstapel- oder Brettsperrholzdecke) Beste Grüße Andreas Anhänge: |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja gut. Mir war nicht klar, um welche Art von Wänden es sich handelt.
Warum allerdings der Seitenschub aus dem Dach infolge Eigengewicht bis in das Fundament weitergeleitet werden muss, ist mir nicht klar in Anbetracht, dass dafür die Decke in Höhe der Sparrenauflager genutzt werden könnte. Egal, das System ist nun einmal so gewählt und es ist müßig, darüber weiter zu spekulieren, zu mal der Entwurf enge Grenzen setzt und hier eine Lösung in der Ausinterpretation der Norm gefunden wurde, die ich trotz alledem nicht als optimal empfinde. Randbemerkung. Der klare Lastfluss? Der klare Lastfluss kann für eine Konstruktion sprechen, aber genauso gegen eine. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
und welche Nachteile sollte sie konkret und praktisch haben?
Ich kann lediglich mit der Holzdecke als Zugband nicht so viel anfangen. Der grundsätzliche Lastfluss hingegen ist eindeutig und damit ohne Zweifel. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Da müssten wir ja jetzt alle alten Häuser mit Kehlbalkendächern abreißen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |