Willkommen,
Gast
|
|
IBH,
rechne dir mal das Schweißnaht Widerstandsmoment der 2 Varianten anbei. Flächen * Schwerpunktabstand ...und dann die Schweißmengen zu deiner Variante ein Blech kannst du "konstruktiv" setzen wenn Platz ist Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Ernst.
|
|
Hi Pro...,
Statiker stehen auf Nachweise mit Momenten! V steht für Vertikallast, da ist G drinnen. 0,7 kNm an der Schweißnaht hat IBH richtig angegeben. Eine Durchlaufträgerwirkung eines Holmes wird schon da sein. Was die meisten aber übersehen sind die nachgiebigen Pfosten => "Durchlaufträger mit elastischer Stützung" Da halten sich die Auflagerkrafterhöhungen sehr in Grenzen, also eher 1 Bei einem Zweifeldträger mit 3 Pfosten (Rand, Mittel, Randpfosten) sogar weit unter 1 Grüße und schönes Wochenende
Folgende Benutzer bedankten sich: extrabrut
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Ernst.
|
|
off topic:
ich bin der einzige sfi, der hier mitliest? oder .. wer noch? Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Asche auf mein Haupt... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Ernst,
dann passt es ja das ist korrekt, ich weiss nicht was ich heute im Kaffee hatte Ich weiß was Sie meinen, das nimmt sich nicht viel und die Durchlaufträgerwirkung entfällt fast vollkommen. Danke dafür. _________________________________
Einmal Statiker, immer Statiker. _________________________________
Folgende Benutzer bedankten sich: jukia
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hier, hab aber nicht mit gelesen xD
Folgende Benutzer bedankten sich: markus
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von MKeY.
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten