Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Frostschürze immer erforderlich? 26 Jun 2020 11:01 #68033

FischerH schrieb: ..


= ca 1,0m; damit ist der dem Frost ausgesetzten Boden deutlich unter den 80cm...


eben. ich bin echt entspannt dabei. Irgendwelche Bauschäden sehe ich auch nicht. Eagl wie man sich dem rechenrisch nähert, es kommt nichts dabei rum.

Es gibt keine Vorschrift für eine klassische Frostschürze
Siehe z.B. die Varianten in der DIN EN ISO 13793


Das war die Nachricht :)

Denn Planungsmangel ≠ Bauschaden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von DeO.

Frostschürze immer erforderlich? 27 Jun 2020 04:19 #68038

Also die Platte ist durch Pfähle gegründet.
Die Pfähle sind frostsicher tief eingebracht.

Eine Frostschürze braucht man als Schutz vor Bodenfrösten bei nicht unterkellerten Gebäuden auf flach gegründeten Betonplatten.

Die Platte in Frage, ist pfahlgegründet.

Ob man einen "Lastfall Frost" ansetzen muss, also Zug auf die Pfähle ????

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jörg.

Frostschürze immer erforderlich? 28 Jun 2020 13:29 #68041

... jetzt kommt Jörg und sagt doch wieder, dass man eine Frostschürze bei flach
gegründeten Bodenplatten braucht.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine Frostschürze
eine (sehr gräuchliche) Variante/Lösung ist, aber eben kein "Muss".
(Warum gäbe es dann die DIN EN 13793, die Alternativen aufzeigt)

Bitte Jörg, belege deine Behauptung mit Normen/Fachliteratur/...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frostschürze immer erforderlich? 28 Jun 2020 13:55 #68042

Moin,

ich lese es so, also wenn auch Jörg sagt, dass aufgrund der Tiefgründung keine Frostschürze erforderlich ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frostschürze immer erforderlich? 28 Jun 2020 14:31 #68043

na ja, die Aussagen von Jörg sind etwas nebulös.

Er sagt
"Eine Frostschürze braucht man als Schutz vor Bodenfrösten bei nicht
unterkellerten Gebäuden auf flach gegründeten Betonplatten."

Diese Aussage ist eindeutig, jedoch nicht belegt.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frostschürze immer erforderlich? 01 Jul 2020 08:21 #68049

wie gross sind die kräfte infolge frostbedingter volumenvergrösserung des bodens?
das hängt sicher von der art des bodens ab - aber eine grössenordung zu kennen, wäre hilfreich.

ob abschätzungen über den bodenwiderstand insbesondere bei nicht tragfähigen böden helfen, bezweifle ich erstmal - bei dem ölunfall von norilsk sollen bauerksteile im -so vorhanden- ausreichend tragfähigen permafrost gegründet gewesen sein und infolge klimatischer entfrostung ausreichende tragfähigkeit verloren haben.
wenn frostdruck, dann analog wasserdruck .. wenn man nur die grösse kennen würde.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten