Hallo,
hast Du den Anschluss entworfen oder ist es eine Vorgabe. Ich würde so, wenn seitlich genug Platz ist, den Träger nicht anschliessen, sondern seitl. Schnrauben mit Kopfplatte. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das ist Vorgabe von der Uni gewesen. Ich soll nur die obengenannten Nachweise führen.
Natürlich wäre es einfacher wie von dir beschrieben den Anschluss zu planen. Aber auf das habe ich leider keinen Einfluss. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kopfplatte auf die komplette QR Stütze auflegen und rundum verschweissen.
Wenn die Rippe wegfällt, werden die Schrauben nur auf Querkraft beansprucht. Die Querkraft des Riegels kannst du über rippenlose Lasteinleitung und die Stützenwandung (2 x ) nachweisen. bm Stützenwandung = Stegdicke Riegel + 2 x tF + 2 x tKP (auf der sichren Seite liegend. Generell sind derartige Rippen problematisch, da die eine Biegung auf die QR Wandung auslösen, was man nachweisen müsste. Prinzipiell ist ein derartiger Anschluss kein Gelenk (Rippe & 4 Schrauben), sondern ein nachgiebiger Momentenanschluss Derartige Anschlüsse bilde ich immer ohne Rippe aus und nur mit 2 Schrauben... Je nach Gegebenheit Riegel, hat dieser hier keine Gabellagerung (Biegedrillknicknachweis) .... Nachtrag, QR 125 / 5 ist nicht genormt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von DO-ING.
|
|
Prinzipell erzeugt mir die Zugkraft im VHP ein Moment durch die Exzentrizität zwischen Systemlinie und der Schrauben.
Mir geht es hauptsächlich darum wie ich auf das exz. Morment komme und wie ich damit die den Nachweis der Platte,Schrauben und der Wandung des VHP führe. Ich hab leider sehr wenig Erfahrung damit. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
war hier nicht von Rahmenecke die Rede? Gibt's da ein Moment? Kann ich jedenfalls aus der Skizze nicht erkennen. Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten