Rahmenecke Stahl exzentrisch 21 Jan 2016 15:19 #57452

Hallo,

Ich muss im Zuge einer Übungsarbeit an der Uni einen Rahmenanschluss nachweisen und würde bei der Nachweisführung Hilfe benötigen.

Dateianhang:

Dateiname: Dok1.pdf
Dateigröße:85 KB



Die Schnittkräfte bezogen auf die Systemlinien betragen im VHP
ZUG: 19kN
Querkraft: 17kN

Der oben aufliegende HEA 200 erfährt folgende Schnittgrößen

N= -50kN (Druck)

Ich soll die Schrauben,Schweißnaht und die Anschlussplatte nachweisen.

Da es sich um einen exzentrischen Anschluss handelt bin ich ein wenig überfordert. Ich nehme an das die 2 Schrauben, die näher am VHP liegen mehr Kräfte aufnehmen. Aber wie berücksichtige ich das auftretende Moment.

Wie würdet ihr am einfachsten die Anschlussplatte nachweisen?
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rahmenecke Stahl exzentrisch 21 Jan 2016 17:38 #57454

Das ist keine RAHMENecke die du da hast.

Eine Rahmenecke ist sowas da https://www.google.at/imgres?imgurl=x-raw-image:///963f2fdbd83e694f58f6c556d8175b287183f8ac382a9b5b68d00705ec39e62c&imgrefurl=http://www.pbs.de/support/programmbeschreibungen/ST046K.pdf&h=685&w=1008&tbnid=T2k-2NsvP5aUCM:&docid=bUDS_49VbOpdAM&ei=wxahVtDVIYbDOaKRvpAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwiQw-WsuLvKAhWGYQ4KHaKID-IQMwg6KBQwFA

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rahmenecke Stahl exzentrisch 21 Jan 2016 17:39 #57455

Ja okay stimmt.

Dann halt Stützen-Trägerverbindung.

Kannst du mir trotzdem weiterhelfen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rahmenecke Stahl exzentrisch 21 Jan 2016 21:34 #57459

ansicht/querschnitt passen nicht zusammen.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rahmenecke Stahl exzentrisch 21 Jan 2016 21:51 #57460

Doch die 2 Ansichten,Risse sind von ein und demselben Detail


Der rechte ist nir etwas größer weil beim formatieren mit Word etwas schief gegangen ist. Aber die Bemaßung ist trotzdem gültig.


Bitte um Hilfestellung bezüglich der Nachweise.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anschluß 22 Jan 2016 06:19 #57461

@racy

skizzier dir mal den ganzen anschluß mit systemlinien auf. dann trage an diesen alle deine kraefte an. danach schaue wo durch den anschluß die kraefte durch muessen.

hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten