ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 06:56 #26934

Soweit ich informiert bin, ist eine direkte Verformungsbeschränkung nur in der NVN 11400 (niederländische Norm für Windenergieanlagen) angegeben.

Gruß Mario

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 06:58 #26935

Guten Morgen Thomas,
ich denke Lastannahmen sind klar,
siehe z.B.: Technische Mitteilungen VPI NRW SG01/15 Nov. 2003
DIN 1055-3 Tab 7
Interessant wäre noch:
DIN EN ISO 14122-3; Kap 7-8; Treppen, Treppenleitern, Geländer
Kap. 8 macht Angaben zur Prüfung von Geländern;
8.2.3 unter Prüflast max. 30mm danach keine sichtbare Verformung.
DIN 24533 Geländer aus Stahl
BGL 561; Merkblatt für Treppen; Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften

Ich kenne nur die o.g. 14122 die Angaben zur Verformung macht.

Ich hoffe es hilft ein wenig

Gruß
Knut

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 07:04 #26936

Hallo Thomas

im Merkblatt S355 "Entwurfshilfen für Stahltreppen" des SIZ steht dazu auch nur

..."Weiterhin ist auf eine entsprechende Durchbiegung der Geländerpfosten
zu achten. Als Richtwertekönnen hier die zul.Werte von Kragarmen dienen."...

Gruß
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 07:16 #26937

Wie groß sind denn die Verformungen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 09:43 #26939

..Danke für die Antworten erstmal

@Knut:
was steht in der 14122 zu den Verformungen?
@Andreas:
wo in der S355 steht das?
@Hauke:
Wenn der kräftige Projektleiter hinrammelt 1 bis 2 cm
( das ganze ist ne Farce, aber irgendwie muß ich mich rechtfertigen..)


Grüsse
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchbiegung Geländer 01 Aug 2008 10:34 #26941

Mahlzeit

auf Seite 9 oben rechts

Unter der Bemessungstabelle steht auch noch
"Mindestmaß des Pfostens nach DIN 24533 Tabelle 1"
Die ist aber glaube ich durch ne neue Norm ersetzt worden

1-2cm ist doch nix. Knut hats doch schon angedeutet Unter Prüflast, und die ist glaube ich 0,3KN x Pfostenabstand, darf es sich 3cm Durchbiegen.

Gruß
Andreas
..