Hallo,
mal wieder einen Balkonanbau. Möchte an ein bestehendes Gebäude ein Balkonanbauen. Hausseitig soll der Balkon in Höhe der bestehendende Stahlbetondecke verankert werden. Es soll ein U-profil U180 zu Anwendung kommen. Wie würdet Ihr die Verankerungspunkte bemessen. Die Vertikale Kraft Berträgt ca. 10 kN Pro Verankerung. Verankerung alle e=1,20 m. Die Decke ist ca.15 cm. Wäe für Tipps dankbar. JDA |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hinweis:
wärmebrücken beachten! ansonsten versteh ich die frage nicht ganz: bemessen für N+Q; Verankerung Stahldübel, Fischer, Hilti etc. wo ist das konkrete problem?? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, Moin,
mir ist die Frage auch nicht ganz klar. Die Anschlußkräfte kennst Du, den Verankerungsgrund auch. Also bleiben Dübel mit abZ für die gerissenen Zugzone, ggf. Stahlwinkel o.ä. auf die Decke legen, um die vertikalen Lasten direkt abzutragen. Beim Dübelanschluß ggf. Exzentrizitäten berücksichtigen. Gruß Pitt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
ich habe schwierigkeiten den geeigneten Dübel zu finden. Werde wohl die Abstände verringern müssen, da V zu groß ist. Gibt es den bei der Verankerung an der Stirnseite der Decke was besonderes zu beachten, außer den Randabstand des Dübels. JDA |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich würde in jedem Fall eine Knagge vorsehen.
Kernbohrung ca 10 cm tief, und angeschweißter Schubdollen, z.B. QR 60 o.ä. Klebeanker nur zur Zugkraftverankerung, und am besten nur nach Ausziehversuchen. 10 kN Querkraft nur über Dübel in eine Deckenstirnseite eines Altbaus ist m.E. Murcks, auch wenn der rechnerische Nachweis irgendwie hinkommt! Grüsse Thomas, im Moment ebenfalls (Flucht-)Balkone rechnend. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, Moin,
Randabstände, beide beachten, nach oben und unten Ansonsten: Edelstahldübel nehmen, Bemessungsprogramm des Herstellers benutzen, Anforderungen der Zulassung beachten. @Bemessungsprogramm: Sicherheitskonzept beachten. Ich habe gestern festgestellt, dass im Liebig-Programm noch mit Gebrauchslasten gerechnet wird. PROFIS von Hilti rechnet mit Bemessungslasten Gruß Pitt |