Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Querkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 12:11 #8845

  • cheesy56
  • cheesy56s Avatar Autor
Hallo Kollegen,

wie würdet ihr folgendes Beispiel bewerten:

Einachsig gespannte Deckenplatte als Ortbeton-Vollplatte über 2 Felder durchlaufend, Beton C 20/25, Deckendicke d = 18 cm u. Expositionsklasse XC2. Bei Mittelauflager B-rechts ist auf Grund einer Einzellast im Feld 2 rechnerisch Querkraftbewehrung notwendig.

Wenn ich jetzt gemäß DIN 1045-1 Abs. 13.3.1 die Konstruktionsregeln für Vollplatten richtig interpretiere, dann dürfte ich als Querkraftbewehrung nur aufgebogene Schubzulagen aber keine die Längsbewehrung umgreifenden senkrechten Bügel mehr einbauen.

Vielleicht ist meine Auslegung der DIN 1045-1 in diesem Punkt nicht richtig oder zu genau. Wie urteilen die Kollegen im Forum?

Gruss H. Gies

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReQuerkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 12:41 #8847

  • AndreasG
  • AndreasGs Avatar Autor
Hallo,
bei einer Deckendicke von 18 cm erübrigt sich doch ohnehin jede überlegung an Längsbewehrung umgreifenden Schubzulagen aus Bügeln, da die ohnehin nicht mehr wirksam sind.
vor nicht allzu langer Zeit haben sich Ingenieure das noch (in grossen Masstab) maßstäblich aufskizziert.
nix für ungut.
gr
AndreasG

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReQuerkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 14:54 #8853

  • kai
  • kais Avatar Autor
hallo,
schubzulagen nur wenn ved < 0.3 vrdmax

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReQuerkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 14:56 #8854

  • kai
  • kais Avatar Autor
ich vergass noch zu erwähnen,
wenn schubbew. erforderlich h>=20 cm

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReQuerkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 15:02 #8855

nur ein Vorschlag:

wie sieht es mit C25/30 aus ?

(ist ohnehin Standartbeton)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReQuerkraftbewehrung in Stb.-Platten 21 Apr 2005 15:52 #8858

es wird oft vergessen, daß ein C 20/25 kein wirklicher B25. in der literatur sieht man nur den druckspannungsvergleich.

nimmt aber auch noch die anderen parameter in die betrachtung, dann ist der C25/30 dem B25 ähnlicher.

betonqualität geht in die querkraftbemessung mit ein.

gruß
TR4

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.