ReStahlbetonwand DIN 1045-1 07 Mär 2005 16:30 #7851

  • rolf
  • rolfs Avatar
Hallo,
nach meinen Berechnungen erhält man bei zentrischem Zwang(anschl. Bauteile) und Zwang im frühen Betonalter(z.B. Hydratation) ds=8mm eine Bewehrung von As1=As2=6,62cm2/m.

Bei Zwang nach vollständiger Betonaushärtung: As1=As2=9,37cm2/m (anschl.Bauteile)

c=3,5cm, ds=8mm, w=0,3mm

Ich hoffe, hab jetzt keinen Sch... erzählt! Oder wer bietet mehr ;-)

rolf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStahlbetonwand DIN 1045-1 07 Mär 2005 16:31 #7852

  • rolf
  • rolfs Avatar
Hallo,
nach meinen Berechnungen erhält man bei zentrischem Zwang(anschl. Bauteile) und Zwang im frühen Betonalter(z.B. Hydratation) ds=8mm eine Bewehrung von As1=As2=6,62cm2/m.

Bei Zwang nach vollständiger Betonaushärtung: As1=As2=9,37cm2/m (anschl.Bauteile)

c=3,5cm, ds=8mm, w=0,3mm

Ich hoffe, hab jetzt keinen Sch... erzählt! Oder wer bietet mehr ;-)

rolf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.