Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
ich will einen Träger auf zwei Stützen berechnen. Es handelt sich hierbei um einen Wintergartenanbau aus Alu. Für die Ermittlung der Schnittgrößen und Durchbiegung steht mir nur ein Programm bzw. Formeln für Holz oder Stahl zur Verfügung. Wie kann man die Umrechnung auf Alu vornehmen? |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, Moin,
am besten von Hand mit einem Taschenrechner, und dann unter geschickter Verwendung der Querschnittswerte und Steifigkeiten... Gruß Pitt |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo bj,
die Schnittkräfte sind Materialunabhängig. Stahl hat ein E-Modul von 21 000 kN/cm² und Alu von 7 000 kN/cm², d.h. ein Querschnitt aus Alu würde sich drei mal (21/7=3) so stark durchbiegen wie ein gleicher Querschnitt aus Stahl. Hoffe das hilft. Gruß Steelfarmer |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für die Antworten.
Wie sieht es mit der zulässigen Spannung von Alu aus? Stimmt die Annahme zul. Sigma = 40 N/mm2? |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, Moin,
Je nach Legierung, die gebräuchlichste für Fassadenprofile ist: EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22) LF H: 88 N/mm², LF HZ: 100 N/mm² Schub: 50 / 58, Lochleibung 105 / 120 Gruß Pitt |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo bj,
die zulässigen Spannungen stehen in der DIN 4113 Teil 1. @Pitt: Die zulässige Spannung für Alu F22 ist doch LF H: 95 N/mm², LF HZ: 105 N/mm², Schub 55 / 60, Lochleibung 120 / 135 oder hab ich mich da jetzt verschaut? Gruß Steelfarmer |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |