Nutzlast Industrieanlage 29 Nov 2004 13:52 #6293

Hallo Kollegen,

bitte um Hilfe bei folgendem Problem:

In einer Industrieanlage ist eine mehrgeschossige Arbeitsbühnenkonstruktion einschl. Treppen als Stahlrahmenbau (ca. 200 qm je Ebene) mit Gitterrostbelägen einzubauen.

Welche Nutzlast würdet Ihr ansetzen (Wartungs-und Kontrollgänge durch eingewiesenes Personal; keine Materiallagerung oder Maschinenaufstellung; keine Führungen, Besichtigungen udgl.)

Danke für Info's im voraus

Olaf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReNutzlast Industrieanlage 29 Nov 2004 14:17 #6294

Hallo Olaf,

ich würde mit p = 2,0 kN/m² rechnen, wie bei Dächern nach DIN 1055, zeitweiliger Aufenthalt von Personen.

Gruß
Steelfarmer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReNutzlast Industrieanlage 29 Nov 2004 16:45 #6295

  • Howinter
  • Howinters Avatar
Hallo Olaf

Nach RAL-RG 614/3 (Güte- und Prüfbestimmungen für Lager- und Betriebs-
einrichtungen) ist für Bühnen ohne Fahrverkehr eine Verkehrslast von
p = 2.50 kN/m² zu berücksichtigen.
Treppen p = 3.50 kN/m²

M.F.G.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReNutzlast Industrieanlage 30 Nov 2004 05:49 #6302

Hallo

gemäß DIN 31003 (ortsfeste Arbeitsbühnen einschl. Zugänge) sind wandernde Einzellasten anzusetzen 1,5 kN (nur Personen) bzw. 3kN (Personen mit Material).
Für andere Verkehrslasten (Flächenlasten gilt DIN 1055 T.3.

Gruß Mario

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReNutzlast Industrieanlage 30 Nov 2004 07:57 #6306

  • thomas
  • thomass Avatar
Hallo,

m. E. wird im Industriebau vorwiegend mit 5 kN/m² bei Bühnen und 2,5 kN/m² für Laufstege gerechnet

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReNutzlast Industrieanlage 30 Nov 2004 08:42 #6310

  • Ralfi
  • Ralfis Avatar
auf die Mischung kommt es an und auch auf die Werksvorschriften, wo die Verkehrslasten meist benannt werden (z.B. Linde). Gitterroste sind für die Flächenlast und für die Einzellasten in ungünstiger Stellung nachzuweisen.