Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Schneelastannahme fuer Trapezprofildach 19 Okt 2004 14:32 #5642

Guten Tag Allerseits,

wie sieht es nach der neuen Lastnorm fuer die Schneebeanspruchung eines Trapezprofildaches aus:

Kann ich bei einem Mehrfeldtraeger die Schneelast fuer alle Felder gleich annehmen, oder musz ich feldweise unguenstig ueberlagern?

Musz ich dann vielleicht bei entlastender Beanspruchung auch noch unterschiedliche gamma_f-Werte ansetzen oder darf ich einheitlich fuer Schnee gamma_f = 1,5 ansetzen?

In der Hoffnung auf eine Antwort wuensche ich einen angenehmen Feierabend :)),


Grusz B. Meier aus dem Siegerland. ( www.statik-meier.de )

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSchneelastannahme fuer Trapezprofildach 19 Okt 2004 14:42 #5643

  • statiker
  • statikers Avatar
Also, bei uns schneit es nicht abschnittsweise, also ich würde Schnee komplett ansetzen und mit 1,5 multiplizieren
Viel Grüße, Statiker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSchneelastannahme fuer Trapezprofildach 20 Okt 2004 07:12 #5649

@statiker: Ich habe die Frage von "Meier58" so verstanden, das durch partielles Abtauen unterschiedliche Schneelasten auftreten könnten. Den Fall gibt es z.B. auch bei Kehlriegeldächer.
Ich für meinen Fall sehen das bei einem Flachdach als nicht erforderlich an.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSchneelastannahme fuer Trapezprofildach 20 Okt 2004 10:18 #5652

  • michael k.
  • michael k.s Avatar
wie kann es partiell abtauen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSchneelastannahme fuer Trapezprofildach 20 Okt 2004 13:32 #5657

Hallo allerseits,

ich bin auch der Meinung von "Statiker" - Schnee voll ansetzten.
Was aber zu berücksichtigen ist wären Schneeverwehungen (Umlagerung der Schneelast an z.B. hohe Attikas) oder Schneesäcke (auch mit gamma = 1.5).
Bei einem normalen Satteldach ohne Attika gibt es aber nur den Lastfall Schnee voll.

Gruß
Steelfarmer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSchneelastannahme fuer Trapezprofildach 20 Okt 2004 14:06 #5658

Hallo

sehe ich genauso, würde aber berücksichtigen (evtl. nachfragen) ob das Dach, aus welchen Gründen auch immer, vom Schnee geräumt werden soll, dann Schnee feldweise ansetzen.

Gruß Mario