Willkommen,
Gast
|
|
|
|
@michael k. :
Durch einseitige Sonneneinstrahlung ! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
wenn ungleiche Schneelast möglich ist, z.B. Satteldach mit Nord- und Südseite, dann ist s/2 einseitig anzusetzen. Ansonsten muss Schnee nicht feldweise angesetzt werden. Gruss Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja gut, den Schnee ueber alle Felder anzusetzen, macht also in den meisten Faellen Sinn.
Aber gilt das auch fuer den gamma_f-Wert, z.B. Dreifeldtraeger, Biegemomentennachweis ueber der 1. Innenstuetze: Welchen Wert setze ich fuer gamma_f ein, alle Felder gleich 1,5 oder Feld 1 und Feld 2 gleich 1,5 und Feld 3 gleich 1,0 da entlastend? Viele Gruesze aus dem schoenen Siegerland wuenscht Bernd Meier. ( www.statik-meier.de ) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
über alle Felder mit gamma_f = 1,5 , da Stützmoment über 1. Innenstütze maßgebend wird.
Gruss Thorsten |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
unabhängig von der geometrie (massgeb. stützmoment bei gleichen feldweiten) würde e. mischung von gamma,f (feldweise 1,5 oder 1,0, ungünstigst) zu einem versteckten lastfall "schnee kariert" führen.
bei e. flachdach mit annähernd überall gleichen temperaturen kann dieser "lastfall" nicht eintreten, bei einem satteldach (luv/lee bzw. sonne/schatten) ist dieser fall für die trapezblechbemessung üblicherweise ohne bedeutung (für die UK schon). Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|