ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 11:43 #5392

  • heinz
  • heinzs Avatar Autor
Hallo Jochen,
mit d10/15 o+u bist Du doch bei den ca. 11cm2
Ich beabsichtige eine Q513 o+u einzulegen mit den Hinweis auf Verwendung von schwindarmen Beton , sehr sorgfältige Nachbehandlung usw..

Ich verstehe Deinen Beitrag so das Du auch bei einfachen Sohlplatten im Hochbau
zumindest auf die Rissebeschränkung eingehst?! Also Sohlplatte d=20cm Q188 o+u gibt es bei Dir nicht? Falls doch wo fängt man mit Rissebewehrung an und wo hört man auf.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 13:22 #5393

Sagt mal, mit welchem Reibungskoeffizienten rechnet ihr eigentlich den Behinderungsgrad der Platte aus?
Betonsohle-Sandboden
Betonsohle-bindiger Boden
Betonsohle-PE-Folie usw.
Hängt ja auch noch von der Größe der senkrechten Last ab.
Wo kann man solche Dinge nachlesen?
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 13:45 #5394

  • joberger
  • jobergers Avatar Autor
Hallo Heinz,

vielleicht greift man hier gleich auf die neue Norm zurück:

Die Mindestbewehrung ist erst einmal überall einzulegen.
Direkte Ausnahmen gibt es soweit ich weiß nur für eine
einfach Innendecke im Wohnhaus bis 20cm für die XC1 als
Umweltbedingung gilt (HEFT 525 für neue Norm)
Für die alte Norm gibt 17.6.2(2) solche Fälle an.

Für alle anderen Fälle, in denen du weniger rein legen willst,
ist nachzuweisen, dass die Zwangsschnittgröße die Rissschnitt-
größe nicht erreicht. Dann folgt eine Bemessung für die
nachgewiesene Zwangsschnittgröße. (11.2.2(2) neue Norm,
gilt aber für alte Norm genauso)

Für ein EFH mit einer Sohlplatte 10x10m d=25cm die quasi
zwängungfrei auf dem Boden schwimmt könnte man großzügig
sagen, dass Zwang nicht auftritt. Rechnerisch käme aber
natürlich etwas raus.

Also Q 513 kann man bestimmt gut vertreten.


Gruß, Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 14:22 #5395

  • joberger
  • jobergers Avatar Autor
Nimm auf der sicheren Seite ruhig eine raue Fuge an mit mue = 0,7.

Da die Auflast klein ist (3-5 Tage, früher Zwang), ist auch die Zwangs-
schnittgröße klein.

Gruß, Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 16:27 #5399

  • DerSchotte
  • DerSchottes Avatar Autor
Wozu um alles in der Welt brauche ich an der Unterseite 11 cm²/m, wo die Risse an der Seite doch "überdrückt" werden?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 05 Okt 2004 05:58 #5400

  • heinz
  • heinzs Avatar Autor
nicht 11cm2 an der Unterseite sondern insgesamt!
In meiner Sohlplatte(ca. 20x20m) befindet sich eine Aufzugsunterfahrt und hochbelastete
Fundamentverstärkungen bis d(h)=60cm also dürfte die volle Rissebewehrung(11cm2 insgesamt) für das Abfließen der Hydrationswärme einzubauen sein!?