ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 05 Okt 2004 07:03 #5401

  • joberger
  • jobergers Avatar Autor
Dann ist deine Sohlplatte anscheinend nicht zwängungsfrei gelagert und
die Mindestbewehrung gehört eingebaut.

Gruß, Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 05 Okt 2004 08:30 #5403

  • Heinrich
  • Heinrichs Avatar Autor
Ist für die Frage der unteren Bewehrung nicht die Umlagerung der Schnittkräfte des Gesamtsystems von Belang?
Ich denke da besonders an die Ausbildung der Setzungsmulde welche die unteren Bewehrungen tendenziell erhöht.
Die berechnete Momentenlinie ,die Bewehrungen oben ausgibt kann in extremen Situationen durch die Setzungsmulde am Ende sogar falsches Vorzeichen haben.
Die untere Bewehrung ist in solchen Fällen wichtiger als die obere.
Man denke an die Krümmungen der Bodenplatte.
Die Verformungen der Sohle müssen sich den Verformungen des Bodens wohl oder übel anpassen können egal was wir aus dem Computer herauszaubern möchten.
Literatur :Sherif König und Kany Steifezifferverfahren.
Viele Finite Elemente Programme arbeiten mit dem Algorithmus der elastischen Balken der u.U völlig fehlerhafte Schnittkräfte liefert da er ja weder die Verformungen des Bauwerks noch die Koppelung der gedachten Bodenfedern sowie die Setzungsmulde mit einbezieht.
Tendenziell muß also unten in konstruktiver Hinsicht immer mehr an Bewehrung eingelegt werden als oben,selbst wenn der Com(b)u(d)der ;-)) anderes behauptet.
Die Birne;-)) ist immer noch besser als der Computer.
Gruß Heinrich