Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

THEMA:

Risse-Bewehrung bei Sohlplatte? 03 Okt 2004 12:26 #5383

  • Heinz
  • Heinzs Avatar Autor
Sohlplatte d=25cm Nachweis elastisch gebettet, nur Bodenfeuchtigkeit,Ringdränage
Frage: ist hier eine Rissebeschränkende Bewehrung(0,3mm->11cm2) erforderlich?
Nachweis nach alter DIN.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 03 Okt 2004 14:25 #5384

??

0,3mm bei feuchtem boden? für mich zu optimistisch...
dabei 11cm²? soviel errechne ich nicht mal bei k,zt=1,0 (annahme: d-h=5cm)
plattenunterseite? wann und wieviel zwang?
plattenoberseite? kommt da eine abdichtung (din 18195) hin?
woher kommt der zwang? nur aus reibungsbehinderung?

wegen den 0,3 - hier zum vergleich:
BAUTEIL/ANFORDERUNGEN ........... wk,cal (Schieál) ...... cal wm (Schober)
Innen (DIN 1045, Tab.10, Z.1) ............ 0.40 mm .......... 0.25 mm
Auáen (DIN 1045, Tab.10, Z.2+Z.3) ..... 0.25 mm .......... 0.20 mm
Auáen (mit Korrosionsgefahr) ........... 0.20 mm .......... 0.15 mm
Wasserundurchl"ssig (d > 30 cm) ...... 0.15 mm ......... 0.10 mm
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 05:46 #5387

  • Heinz
  • Heinzs Avatar Autor
Hallo Markus, Vielen Dank für Deine Antwort.
Rissweite 0,3mm ist für Sohlplatten (Bauteile im Erdreich nach DIN 1045alt Tabelle 10 Bereich 2) üblich siehe z.B. Lohmeyer weiße Wannen v. 1999 S.155 oder auch die neue DIN 1045-1.
Beanspruchung: Abfließen der Hydrationswärme, Nachweis für reinen Zug(bei innerem Zwang), Betonalter 3 Tage, Stabdurchmesser 7(8)mm, B25,d(h)=25cm, h(d)=4cm Ergebnis: 11,08cm2 Mindestzugbewehrung

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 05:57 #5388

  • Heinz
  • Heinzs Avatar Autor
Wieviel m2 Bewehrung würdest Du denn als Rissebewehrung oder auch Mindest bewehrung bei einer 25cm Sohlplatte einbauen. Statisch erforderlich sind oben + unten jeweils ca. 3cm2. Oder würdest Du nur die statisch erforderliche Bewehrung einbauen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 11:14 #5390

  • joberger
  • jobergers Avatar Autor
Hallo Heinz,

du könntest es noch mit dem Reibungsmodell versuchen. D.h. bei einer
"schwimmend" gelagerten Platte (nur Reibung zwischen Boden und Platte
wirkt der Plattenverformung entgegen), können sich die Zwangskräfte,
für die das Programm rechnet gar nicht aufbauen.

Wahl Ø10/15 oben + unten kreuzweise mit Hinweis auf eine fast zwängungsfreie Lagerung (falls das bei dir zutrifft).

Gruß, Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRisse-Bewehrung bei Sohlplatte? 04 Okt 2004 11:16 #5391

  • joberger
  • jobergers Avatar Autor
Hallo Heinz,

du könntest es noch mit dem Reibungsmodell versuchen. D.h. bei einer
"schwimmend" gelagerten Platte (nur Reibung zwischen Boden und Platte
wirkt der Plattenverformung entgegen), können sich die Zwangskräfte,
für die das Programm rechnet gar nicht aufbauen.

Wahl Ø10/15 oben + unten kreuzweise mit Hinweis auf eine fast zwängungsfreie Lagerung (falls das bei dir zutrifft).

Gruß, Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten