Ja der Boden unmittelbar unter der Gründung ist sehr schlecht. Was meinst du mit deiner Frage "Die Halle steckt im Boden weil BAK1?"
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- diego
-
- Offline
- Beiträge: 409
Re: WU-Planung 3-Feldsporthalle
27 Okt. 2026 21:09
Hallo, ein paar mehr Infos brauchen wir schon, denke ich. Erst mal passt da anscheinend irgendwas nicht zusammen.
Wie wurde die Beanspruchungsklsse 1 ermittelt? Steckt die Platte tief in der Erde? Oder ist es das neumodische "Aufstauende Sickerwasser bis GOK"?
Wenn du tatsächlich drückendes Wasser auf die Platte hast, funktioniert der Vorschlag schlecht, weil du ja Randfugen erzeugst, durch die das Wasser aufsteigen kann.
Wenn du kein drückendes Wasser hast, ist eine Abdichtung auf der Platte das einfachste Mittel.
Eine WU-Konstruktion ist schon deshalb problematisch, weil die Platte unter dem Sportboden nicht zugänglich ist.
Hat sich bei deinem Projekt jemand mit der neuen DIN 4095-1 befasst? Sehr hilfreiches Dokument!
Wie wurde die Beanspruchungsklsse 1 ermittelt? Steckt die Platte tief in der Erde? Oder ist es das neumodische "Aufstauende Sickerwasser bis GOK"?
Wenn du tatsächlich drückendes Wasser auf die Platte hast, funktioniert der Vorschlag schlecht, weil du ja Randfugen erzeugst, durch die das Wasser aufsteigen kann.
Wenn du kein drückendes Wasser hast, ist eine Abdichtung auf der Platte das einfachste Mittel.
Eine WU-Konstruktion ist schon deshalb problematisch, weil die Platte unter dem Sportboden nicht zugänglich ist.
Hat sich bei deinem Projekt jemand mit der neuen DIN 4095-1 befasst? Sehr hilfreiches Dokument!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DerStatika
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 8
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DerStatika
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 8
Re: WU-Planung 3-Feldsporthalle
27 Okt. 2026 21:29
Die Platte steckt nicht so tief in der Erde ca. 1,6m unter GOK. Ja es ist das neumodische aufstauende Sickerwasser bis GOK.
Welchen Vorschlag meinst du ? Das mit den CMC-Säulen oder die Entkopplung ?. Die Fugen plane ich mit Fugenblech/Fugenband abzudichten.
Was meinst du mit wenn ich kein drückendes Wasser habe ist die Abdichtung auf der Bodenplatte die einfachste Methode. Kannst du es bitte etwas näher beschreiben. Selbstheilung oder Rissinjizierung? Danke
Welchen Vorschlag meinst du ? Das mit den CMC-Säulen oder die Entkopplung ?. Die Fugen plane ich mit Fugenblech/Fugenband abzudichten.
Was meinst du mit wenn ich kein drückendes Wasser habe ist die Abdichtung auf der Bodenplatte die einfachste Methode. Kannst du es bitte etwas näher beschreiben. Selbstheilung oder Rissinjizierung? Danke
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- statiker99
-
- Offline
- Beiträge: 1981
Re: WU-Planung 3-Feldsporthalle
27 Okt. 2026 22:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: WU-Planung 3-Feldsporthalle
28 Okt. 2026 10:04Die Platte steckt sicherlich nicht 1,60m umlaufend im Erdreich. Wenn der Boden eh schlecht ist, wird man alleine für die Bauphase schon ein brauchbares Planunm herstellen müssen. Das dürfte mit Kiesen erfolgen, welche man durchlässig gestalten kann.Die Platte steckt nicht so tief in der Erde ca. 1,6m unter GOK. Ja es ist das neumodische aufstauende Sickerwasser bis GOK.
Welchen Vorschlag meinst du ? Das mit den CMC-Säulen oder die Entkopplung ?. Die Fugen plane ich mit Fugenblech/Fugenband abzudichten.
Was meinst du mit wenn ich kein drückendes Wasser habe ist die Abdichtung auf der Bodenplatte die einfachste Methode. Kannst du es bitte etwas näher beschreiben. Selbstheilung oder Rissinjizierung? Danke
Wie die Lasten hier so hoch sein können, das man eine Spezialgründung braucht erschließt sich mir nicht ganz.
Dann hat man halt eventuell größere Setzungen?!
Das Gebäude scheint unabhängig von anderen Gebäuden zu sein.
Dann pfalstert man eben den Zugang in paar Jahren mal nach... Anstatt hier sicherlich 500.000€ für WU und Spezialgründung auszugeben...
Bitte mal die WU-Richtlienie lesen insbesondere zu BAK2 und NKLA. Wenn kein drückendes Wasser ansteht, können die Risse nicht "heilen". Müssen Sie ja auch nicht... weil ja kein drückendes Wasser ansteht...
Warum sollte man dann injizieren?
Ich verstehe mittlerweile, wieso das bauen bei uns in Deutschland so teuer ist...
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, statiker99