@ql2/99:
Danke, für den Hinweis.
Interessant:
Ich habe die EN 1992-4:2018(E) auf english die bei uns die ÖNORM EN 1992-4 aus 2019 dort steht aber unter 1.2 (4) nichts von gerissen/ungerissen nur "single fasteners" und "groups of fasteners" also "einzelnes Befestigungselement" und "Gruppenbefestigung"
In der ÖNORM B 1992-4:2021 (Nationales Anwendungsdokument) gibt es nur Bemerkungen zu Erdbebenstärke und Bedeutungskategorie in Verbindung mit Rissbreiten und seismischen Leistungskategorien für Anker
Diese ÖNORM verweist jedoch auf DAfStb-Heft 615 "Erläuterungen zur DIN EN 1992-4"
Dann habe ich noch Entwurf prEN 1992-4 aus 2026 als ÖNORM-Vornorm, da steht unter 1.2.(4) den es doppelt gibt das gleiche wie in der englischen aus 2018
Frage:
Die DIN EN habe ich leider nicht, was steht dort im ganzen Absatz?
Steht dort in den DAfStb-Erläuterungen irgendwas sinnvolles drin ?
@LS:
Im Prinzip bin ich bei dir.
Bei mehreren Tausend Stück Anker die verstetzt werden müssen, brauche ich jedoch irgendwo auch eine solide Basis warum gewisse sicherheitstechnische und kostenrelevanten Vorgaben in die Statik ihren Einzug gefunden haben.
Danke, für den Hinweis.
Interessant:
Ich habe die EN 1992-4:2018(E) auf english die bei uns die ÖNORM EN 1992-4 aus 2019 dort steht aber unter 1.2 (4) nichts von gerissen/ungerissen nur "single fasteners" und "groups of fasteners" also "einzelnes Befestigungselement" und "Gruppenbefestigung"
In der ÖNORM B 1992-4:2021 (Nationales Anwendungsdokument) gibt es nur Bemerkungen zu Erdbebenstärke und Bedeutungskategorie in Verbindung mit Rissbreiten und seismischen Leistungskategorien für Anker
Diese ÖNORM verweist jedoch auf DAfStb-Heft 615 "Erläuterungen zur DIN EN 1992-4"
Dann habe ich noch Entwurf prEN 1992-4 aus 2026 als ÖNORM-Vornorm, da steht unter 1.2.(4) den es doppelt gibt das gleiche wie in der englischen aus 2018
Frage:
Die DIN EN habe ich leider nicht, was steht dort im ganzen Absatz?
Steht dort in den DAfStb-Erläuterungen irgendwas sinnvolles drin ?
@LS:
Im Prinzip bin ich bei dir.
Bei mehreren Tausend Stück Anker die verstetzt werden müssen, brauche ich jedoch irgendwo auch eine solide Basis warum gewisse sicherheitstechnische und kostenrelevanten Vorgaben in die Statik ihren Einzug gefunden haben.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Statiker_LS
-
- Offline
- Beiträge: 15
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
30 Juli 2026 07:54
@cebudom
Was Du schreibst ist richtig. Vor 25 Jahren habe ich ich interessehalber Dübel per Hand gerechnet, die Zulassungen gelesen. Die theoretischen Grundlagen sich zu erarbeiten ist wichtig.
Gruß
Was Du schreibst ist richtig. Vor 25 Jahren habe ich ich interessehalber Dübel per Hand gerechnet, die Zulassungen gelesen. Die theoretischen Grundlagen sich zu erarbeiten ist wichtig.
Gruß
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1368
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
30 Juli 2026 08:20
Zitat:
(4) Diese Europäische Norm gilt für Einzelbefestigungen und Gruppen von Befestigungselementen. Bei
einer Gruppe von Befestigungselementen werden die Lasten über ein gemeinsames Anbauteil in die
einzelnen Befestigungselemente der Gruppe übertragen. In einer Gruppe von Befestigungselementen gilt
diese Europäische Norm nur, wenn Befestigungselemente gleicher Art und Größe verwendet werden.
(4) Diese Europäische Norm gilt für Einzelbefestigungen und Gruppen von Befestigungselementen. Bei
einer Gruppe von Befestigungselementen werden die Lasten über ein gemeinsames Anbauteil in die
einzelnen Befestigungselemente der Gruppe übertragen. In einer Gruppe von Befestigungselementen gilt
diese Europäische Norm nur, wenn Befestigungselemente gleicher Art und Größe verwendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cebudom
-
Autor
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1412
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
30 Juli 2026 09:39
Danke. Okey also 1:1 wie in der englishen Version
Ich habe aber eigentlich "Mehrfachbefestigung von redundanten nichttragenden Systemen" gemeint
www.hilti.at/engineering/article/befesti...nten-systemen/c7n9lb
Ich habe aber eigentlich "Mehrfachbefestigung von redundanten nichttragenden Systemen" gemeint
www.hilti.at/engineering/article/befesti...nten-systemen/c7n9lb
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1368
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
30 Juli 2026 10:20 - 30 Juli 2026 10:45
Link geht wohl von Deutschland aus nicht.
Hier wird in der DIN EN Teil 4 auf verwiesen ---> CEN/TR 17079
Beim DiBT gibt es noch folgendes, habe ich zumindest bei mir abgelegt:
www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokum...rfachbefestigung.pdf
Siehe Fazit - Zitat:
"
Werden Dübel, die nur für Mehrfachbefestigungen vorgesehen sind, für Befestigungen von
Unterkonstruktionen verwendet, ist bei der Planung, Bemessung und Ausführung sowie bei der
bautechnischen Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darauf zu achten, dass die Konstruktion beim
Ausfall eines Befestigungspunktes Lastumlagerungen auf andere Befestigungspunkte gestattet.
Andernfalls sind an den betreffenden Stellen Dübel zu verwenden, welche für Einzelbefestigungen
vorgesehen sind.
"
Hier wird in der DIN EN Teil 4 auf verwiesen ---> CEN/TR 17079
Beim DiBT gibt es noch folgendes, habe ich zumindest bei mir abgelegt:
www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokum...rfachbefestigung.pdf
Siehe Fazit - Zitat:
"
Werden Dübel, die nur für Mehrfachbefestigungen vorgesehen sind, für Befestigungen von
Unterkonstruktionen verwendet, ist bei der Planung, Bemessung und Ausführung sowie bei der
bautechnischen Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darauf zu achten, dass die Konstruktion beim
Ausfall eines Befestigungspunktes Lastumlagerungen auf andere Befestigungspunkte gestattet.
Andernfalls sind an den betreffenden Stellen Dübel zu verwenden, welche für Einzelbefestigungen
vorgesehen sind.
"
Letzte Änderung: 30 Juli 2026 10:45 von ql2/99.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1368
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
31 Juli 2026 14:42Hatte es fast vergessen. Soweit mir bekannt steht im DAfStb-Heft 615 auch nichts anderes, aber mehr. Vor allem Erläuterungen etc.Frage:
Die DIN EN habe ich leider nicht, was steht dort im ganzen Absatz?
Steht dort in den DAfStb-Erläuterungen irgendwas sinnvolles drin ?
Da gehts dann auch um Transportanker, Sandwichelemente etc. und vor allem Randnahe Abstandsmontagen von eingeklebeten Ankern.