Annahmen bei Fachwerkkonstruktionen
- ba
-
- Offline
- Beiträge: 638
Re: Annahmen bei Fachwerkkonstruktionen
11 Juni 2026 14:10
das "w" bei geschweißte Knoten
wurde doch nicht absichtlich vergessen?
B )
wurde doch nicht absichtlich vergessen?
B )
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cebudom
-
- Offline
- Was nicht passt - wird passend gemacht !
- Beiträge: 1402
Re: Annahmen bei Fachwerkkonstruktionen
11 Juni 2026 15:28
Bei meinen Projekten gibt es in 99% der Fälle nur Vollgelenke oder Starre-Momentenverbindungen
Ich mache viel Industriebau und Rohrbrücken, Federn gibt es bei den 1% nur wenn:
Nachrechnung Bestand es erfordert (und da eher die Federn durchs Fundament) oder eine Interaktion mit der Rohrstatik im Bestand eine elastische/interative Berechnung erfordert (also hier auch nur Federn zur Schnittstelle)
Aber Kollege MOE1989 hat ja nach "generell" gefragt und ob es eine Möglichkeit gibt Knoten zu klassifizieren, ja die gibt es das ist eben die Rotationssteifigkeit samt Momententragfähigkeit nach EN 1993-1-8, Abschnitt 5.2
Ich mache viel Industriebau und Rohrbrücken, Federn gibt es bei den 1% nur wenn:
Nachrechnung Bestand es erfordert (und da eher die Federn durchs Fundament) oder eine Interaktion mit der Rohrstatik im Bestand eine elastische/interative Berechnung erfordert (also hier auch nur Federn zur Schnittstelle)
Aber Kollege MOE1989 hat ja nach "generell" gefragt und ob es eine Möglichkeit gibt Knoten zu klassifizieren, ja die gibt es das ist eben die Rotationssteifigkeit samt Momententragfähigkeit nach EN 1993-1-8, Abschnitt 5.2
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- qwertzuiop
-
- Offline
- Beiträge: 462
Re: Annahmen bei Fachwerkkonstruktionen
11 Juni 2026 15:33Oh nein. Das war keine Absicht. Ich bin so doof.das "w" bei geschweißte Knoten
wurde doch nicht absichtlich vergessen?
B )
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- frank
-
- Offline
- Frank Faulstich, Dlubal Software GmbH
- Beiträge: 178
Re: Annahmen bei Fachwerkkonstruktionen
18 Juni 2026 08:43Ich sehe hier bei Dlubal sehr viele Modelle unserer Anwender. Dass im Stahlbau die Anschluss-Steifigkeiten berücksichtigt werden, ist eher die Ausnahme. Die Regel ist gelenkig oder biegesteif....
3) @alle Stahlbauer hier - Hand hoch wer das kosequent bei großen Stahlbauten durchzieht (Industrieanlagen, -Bühnen, - Rohrbrücken ...) und die Anschluss-Steifigkeiten in der Stabwerksberechnung immer mit berücksichtigt.
Frank Faulstich
Die neue Dlubal-Community:
community.dlubal.com
community.dlubal.com
Folgende Benutzer bedankten sich: ba