Stahlbetondecken im Bestand EFH
- Bauknecht
-
- Offline
- Beiträge: 308
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 08:07
Da lasse ich mich auch auf keine Spekulationen ein, wenn ich nicht weiß was da ist kann ich es auch nichts nachweisen.
Wenn keine Bestandsunterlagen da sind dann gelingt es entweder das Dach auf Tragwände zu stellen oder es geht halt nicht.
Deckenaufbauten immer Leicht (trocken), sicher keine 7cm Nassestrich.
Wenn einer meit "das hebt schon" sage ich OK, wir nehmen jetzt ein Btatt Papier und machen einen Vertrag.
Sie bestätigen, das das hebt und haften dafür mit all ihren Besitz, Datum und Unterschrift.
Dann wird es meist ganz still.
Wenn keine Bestandsunterlagen da sind dann gelingt es entweder das Dach auf Tragwände zu stellen oder es geht halt nicht.
Deckenaufbauten immer Leicht (trocken), sicher keine 7cm Nassestrich.
Wenn einer meit "das hebt schon" sage ich OK, wir nehmen jetzt ein Btatt Papier und machen einen Vertrag.
Sie bestätigen, das das hebt und haften dafür mit all ihren Besitz, Datum und Unterschrift.
Dann wird es meist ganz still.
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue, cebudom, ql2/99, CD
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
- Offline
- Beiträge: 1468
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 13:12
Hallo,
Aber das hatten wir hier schon mehrmals.
Hruß
mmue
Dass du den Bauherrn zu einer Aussage verleiten willst, die er aufgrund seiner Kenntnisse und Ausbildung niemals tätigen kann, haut dir jeder Rechtsanwalt um die Ohren. Das Gericht genau so. Du (!) bist der Fachmann in Sachen Tragwerksplanung. Sonst hätten sie dich ja nicht geholt.Dann entweder dem Bauherrn vorlegen und bestätigen lassen, daß er dafür haftet daß das As drin ist oder eben in Teilbereich öffnen lassen.
Aber das hatten wir hier schon mehrmals.
Hruß
mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, Galapeter97, cebudom, statiker99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sabok
-
- Offline
- Beiträge: 101
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 13:54
@mmue: Ja, du hast recht, das ist nicht ohne, aber unter gewissen Voraussetzungen kann sich der Bauherr nicht auf seinen Laienstatus berufen.
Aber wenn es ihm ausführlich erklärt , evtl. Folgen besprochen, die Haftung ausgeschlossen und das Ganze auch schriftlich dokumentiert wurde, schützt ihn auch sein "Laienstatus" nicht mehr...
Aber wenn es ihm ausführlich erklärt , evtl. Folgen besprochen, die Haftung ausgeschlossen und das Ganze auch schriftlich dokumentiert wurde, schützt ihn auch sein "Laienstatus" nicht mehr...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- BW
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 25
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 14:39
Danke Euch für Eure umfassenden Antworten! Das bestätigt meine bisherige Vorgehensweise.
@FischerH Der FEM Vergleich ist eine gute Idee. Die Betonfestigkeit nimmst Du dann einfach an?
Hast Du den Wallscanner 200C und ist der zu was nütze? Soweit ich weiß ist da ja nur die Lage und Bewehrungsabstand ermittelbar. Also Durchmesser und Betonüberdeckung dann per Bauteilöffnung.
Wenn der Scanner was bringt, kann man sich dann zumindest die noch teurere Firma für Bauteiluntersuchungen sparen.
@sabok Ja neue Öffnungen in Stahlbetondecken herstellen das ist gleich das nächste Thema. Hier ist ja u.a die Schubbewehrung nachzurüsten und auch ein Aufreißen der neuen Öffnung in den Ecken zu verhindern. Hat dazu jemand Literatur oder weitere Informationen?
Vielen Dank Euch und viele Grüße
@FischerH Der FEM Vergleich ist eine gute Idee. Die Betonfestigkeit nimmst Du dann einfach an?
Hast Du den Wallscanner 200C und ist der zu was nütze? Soweit ich weiß ist da ja nur die Lage und Bewehrungsabstand ermittelbar. Also Durchmesser und Betonüberdeckung dann per Bauteilöffnung.
Wenn der Scanner was bringt, kann man sich dann zumindest die noch teurere Firma für Bauteiluntersuchungen sparen.
@sabok Ja neue Öffnungen in Stahlbetondecken herstellen das ist gleich das nächste Thema. Hier ist ja u.a die Schubbewehrung nachzurüsten und auch ein Aufreißen der neuen Öffnung in den Ecken zu verhindern. Hat dazu jemand Literatur oder weitere Informationen?
Vielen Dank Euch und viele Grüße
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1354
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 15:27
Du kannst sowieso keinen Durchmesser nur mit dem Gerät ermitteln. Man muss das in der Regel kalibrieren - daher die Bauteile öffnen und messen.
Betondeckungen gehen nach meinem Kenntnisstand gut.
Vielleicht ist die Technik ja da schon deutlich weiter, aber so ganz ohne Öffnung würde ich da nicht darauf vertrauen.
Betondeckungen gehen nach meinem Kenntnisstand gut.
Vielleicht ist die Technik ja da schon deutlich weiter, aber so ganz ohne Öffnung würde ich da nicht darauf vertrauen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- mmue
-
- Offline
- Beiträge: 1468
Re: Stahlbetondecken im Bestand EFH
31 März 2026 15:27
Hallo,
Die Betonfestigkeit spielt bei der Biegebemssung von Wohnhausdecken eine eher untergeordnete Rolle. Nimm einfach z.B. einen C20/25 und gut is.
Aber versuchs mal hiermit:
www.wuerth.de/web/de/ipa/wissen_neues/re...erksverstaerkung.php
Gruß
mmue
Wenn die Wohnhausdecke mehr als 20 - 25 Jahre alt ist, dann wird sie wohl streifenweise als einachsig gespannte Platte gerechnet worden sein. Das nützt dir beim Nachweis per FEM, wenn du alle Wände als tragend ansetzen solltest, genau genommen gar nichts. Denn die Querbewehrung der Matten ist i.d.R. nur 1/5 der Bewehrung in Hauptrichtung und somit häufig zu gering für eine 2achsige Berechnung.Der FEM Vergleich ist eine gute Idee. Die Betonfestigkeit nimmst Du dann einfach an?
Die Betonfestigkeit spielt bei der Biegebemssung von Wohnhausdecken eine eher untergeordnete Rolle. Nimm einfach z.B. einen C20/25 und gut is.
Schubbewehrung in Wohnhausdecken nachrüsten? Habe ich noch nicht gesehen.Ja neue Öffnungen in Stahlbetondecken herstellen das ist gleich das nächste Thema. Hier ist ja u.a die Schubbewehrung nachzurüsten und auch ein Aufreißen der neuen Öffnung in den Ecken zu verhindern.
Aber versuchs mal hiermit:
www.wuerth.de/web/de/ipa/wissen_neues/re...erksverstaerkung.php
Gruß
mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: BW
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.