Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal CALC

Wandartiger Träger - Fertigteil?

  • YieldWizzard
  • YieldWizzards Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 6

Re: Wandartiger Träger - Fertigteil?

13 März 2026 10:20
#
In dem Fall dass meine Zugbänder tatsächlich in der Decke liegen und die beiden Teile nicht mit einander verbunden sind, hätte ich doch die Notwendigkeit die aufzunehmende Zugkraft der Wand in die Decke einzuleiten.
("Schulterschub") In dem Fall hätte ich gesagt, lässt man die volle Zugkraft von den Steckern übertragen als Querkraft übertragen(A,s,schubbew = Fed/fyd).
Meinen Sie nicht?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandartiger Träger - Fertigteil?

13 März 2026 18:29 - 13 März 2026 18:33
#
Wenn das Zugband in der Decke liegt, muss die Verbundfuge bezogen auf die kreuzende Druckstrebe des wandartigen Trägers im Auflagerbereich nachgewiesen werden. Bei einer Druckstrebenneigung von ca. 60 Grad wird dort keine erforderliche Verbundbewehrung herauskommen, da über Reibung und dem vertikalen Anteil der Druckstrebe ausreichend Reibwiderstand vorhanden ist. Bei einer Arbeitsfuge ohne weitere Nachbehandlung (glatte Fuge) wird unabhängig von der Verbundbewehrung der maximale Tragwiderstand (vRdi,max.) maßgebend sein.
Quelle:  Auflagerbereiche wandartiger Träger - Haberland - 2017 - Beton- und Stahlbetonbau
Letzte Änderung: 13 März 2026 18:33 von Vaerdir.
Folgende Benutzer bedankten sich: ba

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.