Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis
- ql2/99
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1311
Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis
17 Okt. 2025 10:30Danke.nach Norm hast du eine Berme nach 3 m.
Die scheinbare Kohäsion ist ein vorübergehender Zustand, wir durch Folienabdeckung möglichst lange
aufrecht erhalten (wird zumindest versucht).
Wenn die Böschung lange genung steht wird sich irgendwann bei nichtbindigem Material der
Böschungswinkel dem Reibungswinkel phi annähern.
Die Zeichnung zur Berme war nur in der alten DIN 4124 1981. In den neueren Versionen konnte ich Sie nicht mehr finden.
Ich hab jetzt extra nochmal nachgelesen, aber meinem Verständnis nach, darfst du bis 5,00m "machen was du willst" wenn der Neigungswinkel passt.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- statiker99
-
- Offline
- Beiträge: 1964
Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis
17 Okt. 2025 10:55korrekt, wird aber empfohlen (die Berme) und wird auch des öfteren von Bodengutachtern, die sich imDie Zeichnung zur Berme war nur in der alten DIN 4124 1981. In den neueren Versionen konnte ich Sie nicht mehr finden.
Ich hab jetzt extra nochmal nachgelesen, aber meinem Verständnis nach, darfst du bis 5,00m "machen was du willst" wenn der Neigungswinkel passt.
konkreten Fall zu Thema Böschung äußern, angeordnet.
Hängt wohl vom Einzelfall ab und Ist ein bißchen in die Glaskugel schauen ....
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- eff300
-
- Offline
- Beiträge: 13
Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis
17 Okt. 2025 11:22
Ich setze immer eine Kohäsion von 0,5 oder 1 an falls es nur ein rechnerisches Problem ist und oberflächliche Gleitkreise ausgegeben werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: ql2/99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

