Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal CALC

Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 08:24
#
Böschungen nach DIN 4124 dürfen in der Regel bis 5,00m unter 45° geböscht werden.
Versucht man diese Böschungen z.B. mit einem Reibungswinkel von 30° und Wichten von ~20 nachzuweisen, geht das für die gesamte Böschung (tiefer Gleitkreis) noch gut.
Die Oberflächennahen Gleitkreise lassen sich eher schlecht nachweisen. Die Gleitkreise sehen hier dann auch wie oberflächliches Böschungsversagen (Kleinmulde) aus.
Warum der Nachweis bei den oberflächen nahen Gleitkreisen nicht klappt ist mir von der Mechanik her klar - Mich wundert nur, dass es diese Böschungen in der Realität (standsicher) gibt und die DIN sowas auch gestattet. Die Baugrundgutachter ebenfalls immer diese Werte vorgeben etc....

Ich hab das Gefühl ich hab hier was ganz falsch verstanden. Eventuell kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Eventuell bediene ich auch mein Program einfach falsch - möchte hier nichts ausschließen :D

Vielen Dank!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 08:55
#
Mein Bodengutachter begründet das mit Kohäsion. 
Bzw. er setzt da immer was an, darf halt dann kein reiner Rollkies sein ;-)
 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 09:00
#
hab was älteres gefunden, vielleicht hilft es,
werde auch selbst mir das bei Gelegenheit mal genauer ansehen um die mechanischen Hintergründe aufzufrischen, wird man nicht dümmer von denn wir sind schließlich nicht bloß "Knopfdrücker" von Programmen

ba
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 09:06
#
Mein Bodengutachter begründet das mit Kohäsion. 
Bzw. er setzt da immer was an, darf halt dann kein reiner Rollkies sein ;-)

 

ich meine, dass es unter dem Begriff "scheinbare Kohäsion" kursiert.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 09:24
#
Meine Gedanken waren noch: "Man sieht bei den flachen Gleitkreisen den Fahrzeugfreibereich"

Hab schon wieder klasse Begriffe kennengelernt "schienbare Kohäsion" =)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Böschung nach DIN 4124 bzw. Nachweis

17 Okt. 2025 09:51
#
nach Norm hast du eine Berme nach 3 m.
Die scheinbare Kohäsion ist ein vorübergehender Zustand, wir durch Folienabdeckung möglichst lange 
aufrecht erhalten (wird zumindest versucht).
Wenn die Böschung lange genung steht wird sich irgendwann bei nichtbindigem Material der
Böschungswinkel dem Reibungswinkel phi annähern. 

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.