Betonstahl in den 60ern
- axi99
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 27
Betonstahl in den 60ern
18 Feb. 2025 09:27
Hallo Kollegen,
hier geht es um ein Hochhaus aus den 60ern. Das Dach soll neu gemacht werden und ich muss die Decke neu nachweisen.
Die alte Statik habe ich vorliegen, bin mir aber nicht sicher, welcher Stahl verbaut ist. In der Berechnung steht St III,IVb ger.
Bezieht sich der eine Stahl auf die Matten und der andere auf Rundstahl?
Wenn ich es nachrechne kann ich es leider nicht ausreichend genau eingrenzen.
Leider habe ich keine alten Bemessungstabellen. Vielleicht kann jemand helfen.
Decke, d=16, h=14,2 cm B225/ST III, IVbb ger.
Felder l1-l6 = 4,25 m
Belastung g=0,47, p= 0,23, q=0,70 Mp/m²
Hier ein Auszug aus der Berechnung
Endfeld, l1 und l6
M= 1,07 Mpm/m
Sigma 52/2800, Fe =14,2/4,9 = 2,90 cm²/m
Ich danke euch.
Gruß Alexander
hier geht es um ein Hochhaus aus den 60ern. Das Dach soll neu gemacht werden und ich muss die Decke neu nachweisen.
Die alte Statik habe ich vorliegen, bin mir aber nicht sicher, welcher Stahl verbaut ist. In der Berechnung steht St III,IVb ger.
Bezieht sich der eine Stahl auf die Matten und der andere auf Rundstahl?
Wenn ich es nachrechne kann ich es leider nicht ausreichend genau eingrenzen.
Leider habe ich keine alten Bemessungstabellen. Vielleicht kann jemand helfen.
Decke, d=16, h=14,2 cm B225/ST III, IVbb ger.
Felder l1-l6 = 4,25 m
Belastung g=0,47, p= 0,23, q=0,70 Mp/m²
Hier ein Auszug aus der Berechnung
Endfeld, l1 und l6
M= 1,07 Mpm/m
Sigma 52/2800, Fe =14,2/4,9 = 2,90 cm²/m
Ich danke euch.
Gruß Alexander
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ql2/99
-
- Offline
- Beiträge: 1361
Re: Betonstahl in den 60ern
18 Feb. 2025 10:01 - 18 Feb. 2025 10:04
Unabhängig von den damaligen Werkstoffen.
Last vorher ist 0,70 - Last neu <0,70 | Nachweis erbracht.
ansonsten Heft 614 DAfStb gibt erste Anhaltspunkte. Entscheidender im Bestand ist immer der tatsächliche Zustand.
Ansonsten mal in nen Betonkalender aus der Zeit sehen.
Beste Grüße
Ps:
B225 ~ fck 15
Betonstahlmatten IV ~ fyk 500
Betonstahl ist schwierig mit den Angaben...
Pps: Ähnliches Thema www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...a-e-2800-kg-qcm.html
Last vorher ist 0,70 - Last neu <0,70 | Nachweis erbracht.
ansonsten Heft 614 DAfStb gibt erste Anhaltspunkte. Entscheidender im Bestand ist immer der tatsächliche Zustand.
Ansonsten mal in nen Betonkalender aus der Zeit sehen.
Beste Grüße
Ps:
B225 ~ fck 15
Betonstahlmatten IV ~ fyk 500
Betonstahl ist schwierig mit den Angaben...
Pps: Ähnliches Thema www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...a-e-2800-kg-qcm.html
Letzte Änderung: 18 Feb. 2025 10:04 von ql2/99.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HerrLehmann
-
- Offline
- Beiträge: 1307
Re: Betonstahl in den 60ern
18 Feb. 2025 10:03
www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...on-1960.html?start=0
www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...estand-von-1960.html
www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...estand-von-1960.html
Folgende Benutzer bedankten sich: axi99, ql2/99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HerrLehmann
-
- Offline
- Beiträge: 1307
Letzte Änderung: 18 Feb. 2025 11:41 von HerrLehmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: axi99
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- axi99
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 27
Re: Betonstahl in den 60ern
18 Feb. 2025 10:19
super! Vielen Dank, leider ist die Auflösung so schlecht. kann ich das irgendwie in größer bekommen!? Danke
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FischerH
-
- Offline
- Beiträge: 787
Re: Betonstahl in den 60ern
18 Feb. 2025 11:34
... in dem Zusammenhang auch immer gut:
www.irbnet.de/daten/rswb/12109001060.pdf
Für das Nachrechnen so ab Seite 60:
Die Werte ~ wie bei ql2/99
...
www.irbnet.de/daten/rswb/12109001060.pdf
Für das Nachrechnen so ab Seite 60:
Die Werte ~ wie bei ql2/99
...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.