Wandnachweis Bereich Einzellast

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1307

Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 10:10
#
Hallo,
Stahlbetondecke auf Außenwand in Mauerwerk. Am Wandende liegt ein Unterzug (Fd = 70 KN) einer Öffnung in Wandrichtung 25 cm auf.
Der UZ liegt direkt unter der Decke. 
Wie ist der Unterzug beim genaueren Wandnachweis am Wandkopf zu berücksichtigen?
Beim Nachweis in Wandmitte wird die UZ-Last unter 60° auf 1,00 m Breite verteilt. Also zusätzlich ned = 70 KN/m zur Deckenlast.
Am Wandkopf rechnet das Programm mit ned = 70 KN / 0,25 m = 280 KN/m + Deckenlasten. Das kann doch nicht sein!  Der Nachweis oben geht in die Hose. Mitte und unten Ok. Wer weiß Rat.
       

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 11:14
#
werden da lasten doppelt gerechnet?
etwa so: decke > uz > wand + decke > wand?

was wäre, wenn die decke im uz-auflagerbereich ein loch hätte?
 
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1307

Re: Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 12:34 - 25 Okt. 2024 12:36
#
Nein, da wird nichts doppelt berechnet. Das Programm 4H-MWand von PCAE gibt es unter "sonstige Lasten" mehrere Möglichkeiten Unterzüge zu berücksichtigen. Das steht extra:


Aber in der Berechnung wird die UZ-Last in eine Gleichlast umgerechnet (70,00/0,25=280 KN/m und bei der Bemessung berücksichtigt
 
Letzte Änderung: 25 Okt. 2024 12:36 von HerrLehmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 12:53
#
da steht´s doch: "hat damit keinen einfluss .." (dazu sag ich nix - aber es steht halt da)

bekommt der uz last aus der decke?
lastet die decke additiv auf die wand ab?
was für ein deckenmodell: einachsig, zweiachsig, fidel?
starrer oder elastischer uz?
stimmt "Summe V" oder ist das adsS?
je nach relation der uz- und der deckensteifigkeit ist da auch noch e. verfeinerungsmöglichkeit hinsichtlich auflagerlänge.
 
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 12:59 - 25 Okt. 2024 13:02
#
Wird da der Pressungsnachweis (Teilflächenbelastung) unter dem UZ gerechnet? Der Auszug ist etwas kurz um das vollumfänglich beurteilen zu können.

Eventuell erfolgt die Bemessung der Pressung ja mit den 280 kN/m. Am Rand kommt man nach EC eigentlich nicht mehr über den Beiwert 1,0 hinaus, daher...

Nachweisführung bezüglich Unterzug wäre doch:
  • Nachweis Teilflächenpressung unter dem UZ
  • Nachweis in Wandmitte mit "mitwirkender" Breite
  • Eventuell Nachweis am Wandfuß bei Teilflächenlagerung

Beste Grüße

Ps: Festigkeit Mauerwerk?
Letzte Änderung: 25 Okt. 2024 13:02 von ql2/99.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wandnachweis Bereich Einzellast

25 Okt. 2024 14:13 - 25 Okt. 2024 14:34
#
Ich versteh das so:
A = 70 kN
max No = 280 kN/m auf eine Breite von a0 =0,25 m (280*0,25 =70) 
also 280 kN auf die Breite von 0,25m verteilt.Entsprechend einem "Pfeiler".
So müsste man meiner Meinung nach einen "Pfeiler" bzw. die Auflagerpressung
von (b*0,25m) mit 70 kN bemessen.

In der Mitte ist die Last 68 kN/m auf eine Breite von 1,029m (68*1,029 =70)
Unten analog.(38,7 * 1,809=70)
Damit werden aber nur die Lasten aus dem Unterzug erfasst.
Weitere Lasten aus kontinuierlicher Wandauflast sehe ich nicht...
 
Letzte Änderung: 25 Okt. 2024 14:34 von FischerH.