Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 10:43 #78968

  • rootpickel
  • rootpickels Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 173
Die erforderliche Auflast ist nicht hoch, ich meine 3-4kN/m, aber herbringen muss ich sie trotzdem.
Ein Ringbalken bringt vielleicht 1,5kN/m aus Eigengewicht, mehr aber sicher nicht. Das Fenster kann ich nicht ansetzen, und dann wird es schon dünn....

Die Überlegung mit Stützen und Ringbalken, wie von Mr.Ing. vorgeschlagen, hatte ich schon probiert, bingt rechnerisch keinen Erfolg...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 10:45 #78969

Hallo, dann mach es doch wie in dem Beispiel über das horizontale Gewölbe. Da brauchst du in der Brüstung 0 Auflast...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 10:46 #78970

  • rootpickel
  • rootpickels Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 173
Auf jeden Fall, ja, das habe ich gerade gedruckt und teste fleißig :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 10:48 #78971

Das funktioniert ganz bestimmt... Du hast ja sicherlich eine ordentliche Wandstärke (36,5 oder 42,5...) und nur 1,50m Länge. Die beiden Stahlbetonstützen neben den Öffnungen würde ich aber auf jeden Fall vorsehen...

V.G. Mr. Ing,...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 11:22 #78972

  • rootpickel
  • rootpickels Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 173
Bisher hat der Architekt erstmal 30cm wandstärke angenommen.
Ich schaue mal! MElde mich, vielen Dank vorab schon einmal :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kelleraußenwand + Fenster in Souterraingeschoss 16 Mai 2023 11:40 #78973

Ich würde mich gedanklich bei der Ausbildung eines Ringbalkens von der Auflast verabschieden und diesen als Biegetragglied nachweisen.
Die seitlichen Stützen dann ebenfalls auf Biegung bemessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: DeO

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.